额定电压un
电阻标幺值是0.1,SN=1000MVA,
UN
=1000kv,求电阻的实际值
答:
我们要找出电阻的实际值,给定的信息是电阻的标幺值是0.1,系统名义容量(SN)是1000MVA,
额定电压
(
UN
)是1000kv。首先,我们需要了解标幺值、名义容量和额定电压之间的关系。标幺值是电阻值与基准值的比值,通常以百分数表示。基准值通常由系统的额定电压和额定电流决定。公式可以表示为: R_actual = ...
电机的
额定电压
、额定电流、怎么计算
答:
额定电流In=Pn/(1.732×
Un
×cosφn×η)。式中Pn为
标称额定
功率,Un为
额定电压
,cosφn为额定功率因数,η为额定效率。注意,该功率是指输出的轴功率,Pn/η才是输入的电功率。计算电机额定电流:比如:三相电压380V,电机功率15KW,电机额定电流:I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A ...
同步发电机的
额定
值
答:
一般以KW(千瓦)或MW(兆瓦,即百万瓦)为单位。对同步发电机,通过额定容量(SN)可以确定额定电流,通过额定功率(PN)可以确定配套的原动机的容量(2)
额定电压UN
:是指额定运行时发电机三相定子绕组的三相电压值,单位为V(伏)或kV(千伏)。同步发电机在此值运行,绕组的升温不会超过允许的范围。...
凸极同步发电机pn与
un
的关系
答:
关系是额定功率PN=额定电流IN*
额定电压UN
*根3。额定电压是固定的,允许偏差10%。电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同,拖动的负载大,则实际功率和实际电流大,拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或...
额定
功率和实际功率有何区别?
答:
拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。3、实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会过热烧毁; 实际功率和实际电流小于额定功率和额定电流,则造成材料浪费。4、它们的关系是,额定功率=额定电流IN*
额定电压UN
*根3*功率因数,实际功率=实际电流IN*实际电压UN*根3*功率因数。
请教电流互感器大小的选择和电表大小怎么选用?
答:
选择原则和使用注意事项:1、 选择的原则 1.1额定电压的确定 电流互感器的
额定电压UN
应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。1.2额定变比的确定 通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNcosψ 式中UN——电流互感器的额定电压,kV;P1——电流互感器所接的一次电力...
电容上标有
Un
500Vdc, Vrms 330Vac,是什么意思?
答:
UN
额定电压
(重复峰值) 500Vdc 直流500伏特 Vrms 额定电压有效值 330Vac 交流330伏特
电力系统中变压器电阻下面为什么除1000
答:
那是因为采用的单位不同。如果短路功率Pk单位为W,
额定电压Un
单位为V,变压器额定容量Sn单位为VA,则变压器等值电阻R(单位Ω)=Pk×Un²/Sn²。如果短路功率Pn单位为KW,额定电压Un为KV,额定容量Sn用MVA,则R(Ω)=Pk×Un²/1000Sn²。原因是采用新单位后从数值看分子Pk减小...
300/500V表示的是
额定电压
,什么意思?
答:
300/500V表示的是额定电压,是电缆线的工作电压等级范围。单相电压220V,极限最高电压是有可能达到300V的,三相380V极限最高电压是有可能达到500V的。300/500V表示电缆线适用于500v以下。系统
标称电压Un
为220/380V 时,线芯对地的额定电压Uo 应满足所在电力系统中性点接地方式及其运行要求的水平。电缆...
直流电机:已知转速,输出功率和输出
电压
如何求电流
答:
对于直流发电机,PN是指输出的电功率,它等于额定电压和额定电流的乘积。PN=UNIN 对于直流电动机,PN是指输出的机械功率,所以公式中还应有效率ηN存在。PN=UNINηN ⒉
额定电压 UN
指额定状态下电枢出线端的电压,以 "V"为量纲单位。⒊额定电流 IN 指电机在额定电压、额定功率时的电枢电流值,以 ...