55问答网
所有问题
当前搜索:
预应力管桩单桩承载力试验
浅谈PHC
管桩
静压施工工艺及质量控制?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于人PHC管桩静压施工工艺及质量控制的相关内容,以供参考。结合具体工程实例,详细介绍了PHC
预应力管桩
静压法施工工艺与方法,提出了管桩施压质量通病的防治措施,通过桩基检测表明该工程PHC预应力管桩符合设计要求,指出高强混凝土预应力管桩具有质量可靠、
单桩
竖向
承载力
等优点,值得推广。引言预应力高强...
预应力
混凝土
管桩
常见问题?
答:
沉桩完后,进行深基坑开挖时,应分层均匀进行,桩周围土高差不宜超过1m.3阻桩 阻桩是指沉桩时遇到硬隔层,无法继续进行,达不到设计要求。达不到设计要求包括两个方面内容:一是
单桩承载力
达不到设计要求;二是指沉桩时桩长未满足设计要求或者贯入度未满足设计要求。(1)原因分析。①地质勘察时未查...
桩
基础的检测方法与验收
答:
1.破损
试验
(1)静载试验 static loading test 在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的
单桩
竖向抗压
承载力
、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。(2)钻芯法 core drilling method 钻机钻取芯样检测桩长、桩身...
静压
管桩
试桩是否要乘以2.4倍的系数
答:
(4)对于桩长大于20米的摩擦端承兼有桩,Q/Rk=1.65~2.0,主要以摩擦为主,以端承为辅。静力压桩在砂质粘性土中Q/Rk值一般取1.65~2.0,但如果桩长超过20m时,Q/Rk值取适当降低 15%取1.45~1.70。设计要求静压
预应力管桩单桩
竖向
承载力
特征值1000KN,那么单桩极限承载力按规范就要1200KN~...
400PHC
管桩单桩承载力
是多少
答:
没有这一说的。
单桩承载力
是针对某一土层的承载力。你问的是不是桩身轴心承载里设计值啊,400的桩是2288KN。如果有需要,把你邮箱给我,我传
管桩
的图集给你
单桩
竖向
承载力
特征值1200kn配重多少吨
答:
2、如果是桩底,那就是1200减掉桩基本身的代表重量,然后再除10,得出的便是配重的吨数。
单桩
竖向
承载力
:指单桩在外荷载作用下,不丧失稳定,不产生过大变形所能承受的最大荷载。确定方法:由桩身材料强度和土对桩支承力综合确定。其中确定土对桩支承力方法主要有:桩的静载荷
试验
和按静力学公式计算...
PHC
桩
的注意事项
答:
(一)桩基
单桩
竖向
承载力
的确定问题。根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定静压PHC桩的单桩竖向极承载力标准值时,可按下式估算:Quk=Qsk+Qpk=μp∑qsikli+qpkAp(1)式中μp—桩身周长;qsik—桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;li—桩侧第i层土的厚度;qpk———桩端极限端阻力...
高强
预应力
混凝土
管桩
施工监理要点?
答:
三、PHC桩施工的有关技术问题3.1预钻孔根据广西地质条件,为减少挤土效应和利于穿越厚砂层,施工时可进行预钻孔取土。对桩距较大的群桩,亦可间隔钻孔或不钻孔,但须避免抬桩。3.2压桩终压力值的选定压桩终压力的选用以两倍的
管桩单桩
竖向
承载力
设计值作为参考值,但施工中的压桩终压力可适当加大。因为...
预应力
混凝土
管桩
静压多少天后可以检测?
答:
七天。
预应力
混凝土
管桩
静压(或小直径的锤击)沉桩完成后,应静置不少于七天,让桩周土及桩端土产生的局部应力消散,才不至影响检测结果的准确性。评定标准应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定,分项工程只有合格率,分部工程以上的才有质量等级,合格与不合格 。
预制
管桩
在施工中应该注意哪些方面
答:
如果提供的桩基参数过低, 但试桩所得
单桩承载力
又很高,如何选择合理的单桩承载力就很困难。建议武汉地区勘察单位针对
预应力管桩
存在挤土效应对不同土层的qs 、qp 进行进一步研究和实测。(2) 持力层起伏较大,施工单位双控较难预应力管桩优点是桩身强度高,为了经济节约,设计时应在桩身强度允许的范围之内,...