三相四线制如何画等电位
接地
答:
3.2每层楼
防雷接地
引下线焊接,必须由下而上固定焊接两根主钢筋,为了
施工
方便,焊好后必须作好红漆标记。3.3具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处,必须采用φ10~φ12园钢,
跨接
焊接,焊接长度应大于钢筋直径的6倍,必须采用两 面焊牢,并及时清除药皮。3.4裙楼顶女儿墙应焊接...
基础
防雷接地
梁和柱之间
跨接
连接是不是只能用圆钢
答:
应该是的。
跨接丝接套连接的钢筋,是否算
防雷接地
的
跨接线
?
答:
是的,这就是
接地
系统的组成部分,通常的位置正如你所述,要形成完整的接地网络。
请问各位前辈,
防雷接地
电气通路中主体钢筋已经使用了闪光对焊和电渣压力...
答:
没有具体研究过,但是感觉应该不用了。要说依据你可以看看建筑电气设计和机构设计方面的,另外建议你能拿出权威部门对于你采用的焊接工艺的质量检测标注就有说服力了。我知道热熔焊接时不用在
跨接
的,这种工艺在电力行业在广泛用
接地
过程中,现在
防雷
行业也再用。
电气
施工
图纸中的电线根数怎么算?
答:
通过图就可以看出:1、配电箱到灯,L N PE三根。2、灯到开关。一根N进线,出现看开关时几极的,几极就加几,如灯到二级开关,那么灯与开关间就是三根线。也就是一个进线,两个出线共三根。3、一个开关控制的灯到另一个开关控制的灯,L N PE三根线。4、同一开关控制的同组灯之间,L N PE...
机房建设标准和等级?
答:
c.机房
防雷
体系:主要包括建筑物内、外两层防护措施和机房进出线防护措施。外部防护主要由建筑物自身防雷系统来承担;所有由室外直接接入机房金属信息线缆,必须作防浪涌处理;铠装光纤金属保护层进行可靠
接地
;所有弱电线缆不裸露于外部环境;弱电桥架使用扁铜软线带
跨接
,进行可靠接地;机房电源系统至少二极...
电渣压力焊还需要
跨接
吗?
答:
有出处。验收
规范
和图集都有。电渣压力焊不需要
跨接
485信号干扰怎样解决
答:
2、总线隔离 rs-485总线是一个并行的二线制接口。一旦出现芯片故障,总线可能会被“拉死”,因此应隔离两线端口VA、VB和总线。一般情况下,VA、VB与总线之间串联一个4~10Ω的PTC电阻,并
接地
一个5V的TVS二极管,以消除线路浪涌干扰,如果没有ptc电阻和tvs二极管,可以用普通电阻和调节器代替。
接地
钢筋套什么定额
答:
③建筑物
避雷
引下线中设计的接地电阻测试断接板,可按
接地跨接
套用定额,每一测试断接板为一处,连接螺栓等不另计费。④接地调试工程量计算 根据
规范
:a.单组接地极不论由一根或二根以上,均作一次试验,测试达不到要求,加接地极后再作试验,可另计一次,即按试验次数累计。b.接地网由多根接地极...
向你请教个问题,
防雷接地
检测是有建设单位申请还是由
施工
单位申请...
答:
由建设单位申请,
施工
单位承办,建设单位申请气象局
防雷
检测单位来检测,但检测费用由建设单位承担得的。防雷装置检测顺序可按先检测外部防雷装置,再检测内部防雷装置进行。外部防雷装置包括接闪器(接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网)、引下线、
接地
装置、金属门窗及屋面大型金属物体的等电位连接。内部防雷装置...