55问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地跨接施工规范
防雷接地
的做法
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
防雷接地
图纸如何看?
答:
支架安装要在直线上,高度保持一致,焊接
避雷
带时提前校直钢筋,在楼房伸缩缝处可以用软编制铜线
跨接
,也可以用圆钢折弯预留伸缩。图中的避雷带敷设按照该建筑物容易被雷击的位置敷设。白色线条表示避雷网格,根据建筑物
防雷
分类,网格的大小不一样,只是要求要与避雷带连接在一起。4、建筑物外墙金属构件应...
避雷
引下线钢筋是否可以焊接?
答:
钢筋螺纹连接作为防雷引下线需要焊接的。作避雷引下线的钢筋是螺纹连接,需要绑扎或焊接(堆焊);一般直筋大于10的钢筋;不焊接下引线,是无法构成避雷针的。建筑基础梁柱中作为
防雷接地
的接地体、引下线的螺纹钢筋,钢筋的连接除非对焊的不需要
跨接
外,凡扎丝捆扎、丝口连接的接头,均要用10#镀锌圆钢...
建筑
防雷接地
是怎么做的
答:
注意:1.将基础钢筋进行良好的电气贯通,至少保证外围一圈是贯通的,
跨接
的材料推荐使用12MM的圆钢,焊接长度150MM左右。2.引下线平均间距要小于25米,如果房子不大,四角分别有一根引下线就好。3.每一处引下线推荐使用2根16MM的钢筋或者4根14MM的钢筋。一定保证引下线将
接地
体和屋面
避雷
装置连结到...
防雷接地
具体怎么做??
答:
3. 构件之间的连接:柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间的连接应使用圆钢焊接,焊接必须采用双面焊,以确保总等电位连接的可靠性和安全性。当地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作
跨接
。4.
接地
的重要性:接地是
避雷
技术中最为关键的环节。无论是直击雷、感应雷还是其他形式的雷,...
...安装工序是什么 安装
规范
是什么 求解答 谢谢你
答:
安装
规范
是:1、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定: 1镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊
跨接接地
线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时...
广联达软件安装算量中,
防雷接地
的工程量怎么算?
答:
2.
防雷
项目清单包括
避雷
网、引下线、测试卡、接地极、人工接地体以及外甩母线。3. 接地项目清单包括等电位、首漏母线连接线、
接地跨接
、进出建筑物的金属管道连接、以及局部等电位箱及其接地系统等。4. 在描述工程量时,应尽可能详细地说明设计说明中的要求及
施工
做法。
防雷接地
的图怎么看
答:
支架安装要在直线上,高度保持一致,焊接
避雷
带时提前校直钢筋,在楼房伸缩缝处可以用软编制铜线
跨接
,也可以用圆钢折弯预留伸缩。图中的避雷带敷设按照该建筑物容易被雷击的位置敷设。白色线条表示避雷网格,根据建筑物
防雷
分类,网格的大小不一样,只是要求要与避雷带连接在一起。4、建筑物外墙金属构件应...
棣栭〉