防雷基础接地做法
?
答:
(2) 垂直
接地
体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。(3) 除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m 以外。距建筑物出入口或人行道也应大于3m,如小于3m 时,应采用均压带
做法
或在接地装置上面敷设50~90mm 厚度的沥青层,其宽度应...
防雷基础接地
如何焊接
答:
这个不是很难,下面具体介绍一下
方法
:1、延建筑物外圈上下两层钢筋通常焊接,引上点用不小于圆16柱子筋对角焊接!(图纸上有位置)所有出户铁管处用40x4扁铁预埋,以后用抱卡上好,开10个的孔。地面正负0以上50公分预留摇测点。柜子,电梯,局部等电位都得在总等电位要,单走扁铁;2、
接地
引上线IN-C-...
脚手架的
防雷接地怎么做
?
答:
钢脚手架需要穿过或靠近380伏以内的电力线路,距离2米以内的,在架设和使用期间应断电或拆除,如不能拆除时,应采取下列防电措施:(1)对电线和钢脚手架进行绝缘包扎,并将包扎好的电线与包扎好的钢脚手架通过绝缘物绑扎牢固,以免晃动摩擦。(2)钢脚手架采取
接地
处理,如电力线路垂直穿过或靠近钢脚手架...
防雷接地
如何施工
答:
防雷接地
的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢...
基础防雷接地
规范
答:
基础防雷接地
规范如下:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。2、防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。3、避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。防雷:交流电源防雷模块适用于配电室、配电柜、开关柜、交直流配电屏、通信、电子...
建筑物
防雷基础接地
的
做法
,请教各位!
答:
很简单,你说的
防雷
引下线是建筑物或者构筑物顶端(外露)的避雷线要有两根跟结构物内的钢筋网连接(焊接),而不是跟承台或者
基础
部位的钢筋连接。因为结构物内的钢筋,不管是基础桩柱,还是承台,都是钢筋网想链接的。如果你说的承台跟上面的墩柱或者结构物没有钢筋链接,那么你在绑扎承台钢筋网的...
防雷接地
如何施工
答:
二、要求:1、材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备
基础接地
无遗漏。3、接地点标识清楚,
防雷接地
测试点齐全。4、接地...
塔吊重复接地和
防雷接地
的具体
做法
是怎样的?
答:
接地:将底座或轨道均与建筑物
基础接地
网可靠连接,并形成等电位体,最好在塔吊基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。做基础的时候可以预埋, 也可后期埋地角钢圆钢扁钢,与塔体相连;具体埋入地下圆钢或角钢,用扁钢连接,都为镀锌材料。塔吊电气设备的重复接地和机械的
防雷接地
可...
地下室
防雷接地怎么做
答:
操作步骤如下 ①、接地极焊接:建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然
基础接地
网为接地极。在有
防雷
引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的...
独立
基础
如何
接地
答:
独立基础作接地将独立基础都连接起来,每个独立基础的外围钢筋需要焊接。接地电阻不大于4欧姆,如接地电阻达不到要求,可增加接地极的长度。
基础接地
进行焊接时,按照图要求,焊接所需要焊接的轴线基础梁或筏板内两根不小于16的主筋,环闭焊接成电气通路并与
防雷
引下线焊接。不需要所有梁和梁连接的地方钢筋...