55问答网
所有问题
当前搜索:
阀门的试压压力是如何确定
试压
标准
答:
喷淋管道阀门进场后应按建筑给排水及采暖卫生工程质量验收规范GB50242---2002规范的要求对各类阀门抽检10%;对在主干路上起切断作用的阀门要100%地进行检查。检查方法:进行压力和严密性试验。
试验压力为阀门
公称压力的1.5倍,所以阀门是1.6MPa实验压力应为2.4MPa,严密性试验为阀门公称压力的1.1。试验...
阀门试压
答:
强度试验是公称压力的1.5倍,试验时间为5min,试验时间内阀体不破裂、无变形,
阀门
不渗水漏水,压力表不下降为合格。强度试验合格后,再进行严密性试验,严密性
试验压力
等于公称压力,试验时间内阀门无渗漏,压力表不下降为合格。
阀门压力试验
一般是多高压力?
答:
阀门试验压力
一般是阀让设计工作压力的1.5倍 比如你设计时最大工作
压力是
10MPa 那做
压力试验
就要做的15MPa
阀门
、管件严密性
试压
时间和强度性试压时间是多少
答:
阀门的
壳体
试验压力
应为阀门最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力应为最大允许工作压力的1.1倍。阀门在试验压力下的持续时间不得少于5分钟。一般来说密封试验与强度
试压
时间是一致的,试压时间与阀门或管件的规格有关,对于DN50以下的阀门来说,试压时间为15s,GB标准有规定。强度试验:先升至30%...
阀门
打压气压和水压一样吗? 具体
是怎么
算的
答:
1、
试验压力
:壳体试验压力有1.1PN,也有1.5PN,根据客户要求,密封试验压力有5-7bar,也有1.1PN。2、高压气体试验过程要注意安全,做好防护,最好有远程控制,另
阀门
潜入水中便于观察。3、高压气试验前需进行
水压试验
合格方可做高压气试验,高压气压加压速度不宜太快。--- 苏州锦鹏机电设备制造有限...
阀门打压试验
方法
答:
一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应做强度试验。对于安全阀,其整定压和回座
压力
及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。
阀门试压
常用的介质有水、油...
阀门的
设计
压力是
0.6MPa,那阀门低压密封试验中要多少压力?(例如Z541H...
答:
呵呵。
阀门的试压
其实都有标准的 壳体
压力是
设计压力的1.5倍。例如阀门压力是6.那么壳体压力就是。6X1.5=9压力。密封压力是设计压力的1.1倍。6X1.1=6.6.阀门试压的时候达到6.6不漏就OK了
阀门试压
标准和规范要求
答:
对于安全阀,其定压和回座
压力
及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。2、
阀门
安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。3、试验时,阀门安装位置应在容易进行检查的方向。4、焊接连接形式的阀门,用肓板
试压
不行时可采用锥形密封或O型...
阀门怎么
打压?
答:
阀门打压一般分2部。一部是壳体
试压
,一部是密封试压 壳体试压是
阀门压力
的1.5倍。例如你
阀门的压力是
16压力。那么壳体试压就要达到24压力 密封试压是阀门压力的1.1倍。例如你阀门的压力是16压力。那么密封试压就要达到17.6压力。这样就可以了 ...
采暖系统
阀门的
公称
压力是
按照
试验压力
还是公称压力选择规范
答:
公称
压力是
指阀门在正常工作状态下所能承受的最大压力,通常是指阀门的额定压力。公称压力并不是
阀门的试验压力
,试验压力是指在工厂或安装现场进行的一系列试验中阀门所承受的压力,通常是指阀门的耐压试验压力。因此,在选择采暖系统阀门时,应按照阀门的公称压力要求进行选择,以确保阀门在正常工作状态下...