55问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌钢管跨接地线规范
水中建筑防雷
接地
怎么做
答:
电源避雷器的接地:
接地线
应使用不小于25~35mm2的多股铜导线,并尽可能就近与交流保护地汇流排、或总汇流排、接地网直接可靠连接。四、防雷设计依据(1) 建筑物防雷设计
规范
GB50057-94(2) 电子计算机机房设计规范 GB50174-93(3) 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92(4) 计算站场地安全要求 GB9361-88(5) 计算...
接地
装置的材质、规格和设置不符合要求
答:
接地
装置的材质、规格和设置应符合以下要求:(1)选用接地材料的品种、规格、尺寸、材质要符合设计要求和相应材料的
国家标准
。若设计上选用的钢材为热浸
镀锌
扁钢(圆钢),就不能够用角钢或
钢管
来代替,更不允许选用冷镀锌产品。(2)材料的规格、尺寸(厚度或直径)要符合设计要求和
规范
规定。根据接地装置...
农村三层自建砖房怎么防雷,主要是想知道
接地
体怎么施工
答:
3、每根引下线的冲击
接地
电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计
规范
要求,且不小于3m。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成...
KBG
管
与SC管的区别在哪
答:
KBG管是薄壁电线管的一个变种,SC管是
规范
的焊管,且为厚壁,壁厚不小于三毫米。KBG管适用于明敷设的薄壁金属管材,SC管在进行
接地跨
接时要进行焊接且进行防腐处理。SC是厚壁
镀锌钢管
,用于地下室电气敷管,KBG是电工管,用于地上电气敷管。SC一般指普通水煤气管,KBG是一种薄壁钢制电线管,一般壁厚...
板房怎样避雷
答:
采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。 第4.2.5条 在易受机械损坏和防人身接触的地方,地面上1.7m至地面下0.3m的一段
接地线
应采取暗敷或
镀锌
角钢、改性塑料管或橡胶管等保护设施。综上所述,你不需要额外树立避雷针和避雷带了,但是必须把金属的屋面...
弱电怎么
接地
答:
弱电设备接地,如该场所配电形式为TNS即PE线是单独的,那么设备用电缆插座为三孔插座即可。如配电形式为TNC或TT,则设备外壳需要单独接地,引一根25平方
接地线
连接至就近接地板即可。弱电布线要达到共享、互通的要求,必需使用分频或交换设备。网络的内外网的交换设备是路由器(LAN用)或调制解调器(ADSL用...
弱电
接地
系统施工方案流程
答:
变电站
接地
系统采用TN-S接地系统。 4.5 等电位连接施工方法 4.5.1 各种管道的等电位连接。将所有进出建筑物的设备金属管道外皮与接地保护线通过接地端子箱连接成一体,等电位连接干线采用YJV-1*25的电缆穿PVC32的
管
进行保护。在金属管的外皮采用-40*4的
镀锌
扁钢做成抱箍进行固定,用M10的镀锌螺栓,BV-25塑铜线压接线...
强电焊接
钢管
配管有什么要求
答:
进线(缆)电源暗敷总管,应采用焊接
钢管
(
镀锌
或非镀锌);埋地暗敷的应采用焊接钢管(镀锌或非镀锌);沿墙、楼板暗敷的电力线管,用KBG管;沿墙、楼板暗敷的照明线管可以KBG管或阻燃塑料电线管;凡金属管道接头都应用点焊(跨接)保持电气连通,并有良好的
接地
。
建筑企业,关于消防方面的预案应该有哪些呢?
答:
由消防控制室引至接地体的工作
接地线
在通过墙壁时,应穿入
钢管
或其它坚固的保护管。保护接地导体不得利用金属软管。接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。6.3.19系统严密性试验和系统联试a.在水压强度试验和管网冲洗合格后采用0.9MPa的压力,对系统进行严密性试验、稳压24小时后,无渗漏现象为合格。b.用模拟火灾...
变电站监理初检方案分哪几个阶段出
答:
4、基础型钢安装完毕后还应与室内接地网做可靠明显的连接。(二) 接地网的制作安装:接地网的制作安装应严格按照《电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
》(GBJ50169-92)进行。室内明敷在墙上的
接地线
为40X4的
镀锌
扁钢,敷设前,先在距地面300mm处墙上每隔1m安装支持件,支持件可用一段40mm中间穿孔的30X3角铁和膨胀...
棣栭〉
<涓婁竴椤
39
40
41
42
43
44
46
47
48
涓嬩竴椤
45
其他人还搜