答:
GB 50303—2002 《建筑电气工程施工质量验收
规范
》第14.1.2条规定, 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的 钢导管不得套管熔焊连接。第14.1.1.2条规定镀锌导管采用丝扣连接时,连接处两端应用专用固定卡跨接
接地线
。根据规范可以确定:1、
镀锌钢管
电气暗配的时候最好丝扣连接;2、壁...
紧定
管
一定要
跨
接
接地线
么? 有没有什么
规范
强制规定的?
答:
紧定管不需要跨接接地线。紧定管是连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收
规范
》第14.1.1中规范定:1、
镀锌
的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊
跨接地线
,以专用接...
镀锌
线管和线槽的安装必须符合什么要求?
答:
1.
镀锌
线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊
跨
接
接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接...
接地
装置施工及验收
规范
说明
答:
第1.1.7条 利用本
规范
第2.2.2条所述的各种金属构件、金属管道等作为
接地线
时,应保证其全长为完好的电气通路。利用串联的金属构件、金属管道作接地线 时,应在其串接部位焊接金属
跨
接线。第五节 避雷针(线、带、网)的接地 第1.1.8条 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外...
为什么
镀锌
电缆桥架不做
跨接地线
?
答:
PE)或接零(PEN)干线相连接;2 非
镀锌
电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,
接地线
最小允许截面积不小于4mm2;3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不
跨
接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。12.1.2 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。
jdg
管
壁厚
规范
要求有哪些?
答:
jdg管选用
镀锌钢管
和薄壁钢管的跨接
接地线
,克服了一般金属导管的施工凌乱,施工损耗大的缺点,一同也处理了PVC管耐火性差、接地困难等问题。jdg管壁厚
规范
根据《CECS120:2007套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》壁厚验收规范如下图:jdg管规格型号 jdg镀锌穿
线管
规格主要有:Φ16、Φ20、Φ25...
镀锌钢管接地
能用抱箍接地有
规范
吗?
答:
3.7.3.2
管
口入盒、箱,暗配管可用
跨接地线
焊接固定在盒棱边上,严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm.有锁紧螺母者与锁紧螺母平,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣.两根以上管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐. 3.8 暗管敷设方式: 3.8.1 随墙(砌体)配管:砖墙、加砌气混凝土块墙、空心砖墙配合...
镀锌钢管
可以做接地连接体不?用作设备接地,从镀锌钢管上连接铜
接地线
...
答:
镀锌钢管
不能作为
接地
体,一是接地体的接地电阻、焊接方法等有严格的条件,镀锌钢管不容易达到;二是接地体要通过一定的电流,在特殊情况下要通过很大的电流,镀锌钢管容易带上电压,容易触电伤人;维护或检修镀锌钢管时危险更大。
最新的jdg
管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
jdg管选用
镀锌钢管
和薄壁钢管的跨接
接地线
是否要做跨接主要是看管的连接方式,如果是用套管满焊焊接(当然
规范
是不允许
镀锌钢管
焊接,实际仍有很多焊接的情况),是可以不做跨接接地的。如果是用成品套管连接或丝接,这种情况是应该做跨接接地的。至于你说的不做跨接要不要紧的问题,管线跨接是为了保证电气通路,应该...