55问答网
所有问题
当前搜索:
铝线接空开为什么容易烧空开
铝线
一芯线六平方装1p
空气开关
100a的安全吗?
答:
开关太大了,不安全
铜线
铝线
混接有
什么
影响?
答:
1. 铜线与
铝线
混
接会
导致一系列问题。首先,这种混接会引发氧化反应,尤其是在电流较大的情况下,氧化速度会更快。因此,建议避免将铜线和铝线直接
连接
。如果确实需要连接,可以在中间加入一个
空开
以确保安全。2. 铜线和铝线之间不能简单地通过普通电线接头连接。这是因为接头处的电阻会增加,进而导致过热...
家里1·5平方的电线短路,63A的总
空开
是否会跳阐?
答:
按一般的规律,1.5的铜芯线额定电流是10A.融断电流是其6倍。也就是60A。如果短路,外皮起火的可能性很大。所以建议你使用15A的
空开
做支路保护。如是
铝线
只能用10A以下的空开。
5000W的电热水器,40A的
空气开关
,用2.5平方的
铝线
。 空气开关还能起到...
答:
你用的是不是即热式热水器啊,建议换成功率小点的。比如3.2KW,再把
空开
换成16A的,就不
会
有
什么
问题了。我公司3.2KW即热式热水器,是德国CLAGE的,原装进口。
空气开关
总是自动跳闸
答:
检查一下
烧坏
的插座,可能是开关到插座的线烧坏了。造成绝缘性不好。产生了漏电现象或者短路现象。你可以仔细看一下从开关到插座走线的位置的墙体是不是有变色现象,如果线走的比较浅,就能看出来。再一个你把烧坏的那一路断掉,看还跳不跳闸。
空气开关
没有跳,直接把电表烧了是
什么
原因?,就开了个电脑,电视,冰箱,电...
答:
电表
接线
虚接,在大电流下发热,导致
烧毁
,因为
空开
保护范围是在空开下端口一下的范围,无法保护进线。
铝线
直接
接空开
出来电140v,用万用表测量了空开出口电220V,可是到了设...
答:
1,
空开接线
虚了,重新的拧紧螺丝;2,空开出现故障,更换空开。
铜线和
铝线
能接一起吗
会
是
什么
后果
答:
由于铜和铝二者的弹性模量与热膨胀系数完全不同,在使用过程中,经过多次冷热循环后,将在接触点处产生过大的间隙,同时增大了接触电阻。电流通过后,此时接头部位温度提高,同时也加速了接头腐蚀,增大了接触电阻,日子久了
会
造成恶性循环,甚至引发火灾意外。
铝线接
铜线的方法 若遇到铜铝一定要接触不可的...
32A的
空开接
两根10平方
铝线会
怎样?
答:
10平方
铝线
相当于6平方铜芯线,6平方铜芯线载流量大摡40A,用32A
空开
看你控制负载功率大小,负载电流不超过32A应该可以,但是10平方铝线最好用铜铝过渡线鼻子这样接才更好。
6mm
铝线接空开
16a能起到保护作用吗
答:
能起保护作用,6MM
铝线
大概能带4800W左右,16A两项
空开
大概能带3500W。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜