55问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋应按批进行检查和验收
同规格
钢筋
进场60吨以上委托单
应该
怎么填
答:
(二)冷拉
钢筋 应
由不大于20t的用级别、同直径冷拉钢筋组成一个
验收批
,每批中抽取3根钢筋,每根取3个试样分别
进行
拉力冷弯试验。(三)冷拔低碳钢丝 1.甲级钢丝的力学性能应逐盘检验,从每盘钢丝上任一端截去不少于500mm后再取两个试样,分别作拉力和180°反复弯曲试验,并按其抗拉强度确定该盘...
钢筋
施工方案
答:
热轧
钢筋
进场时,
应按批进行检查和验收
。每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60t可作为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成混合批的钢筋≤30t可作为一批,但每
批应
≤6个炉号、每炉号含碳量之差为≤0.02%、含锰量之差为≤0.15%。原材试验报告单下部结论栏必须填上“...
楼梯
钢筋
绑扎流程
答:
4、钢筋的进场验收及复试 (1)由钢筋工班组长及材料员组织,质检员、技术员参加的对进场
钢筋进行
验收,验收要求从以下几点入手:1)钢筋原材应有供应商资格证书、钢筋出厂材质证明书。2)
按批进行检查和验收
。每批由同一牌号、同炉罐号、同规格、同交货状态的钢筋组成,重量不大于60t;如组成混合批,...
什么情况下需要对
钢筋进行
化学成分检测?
答:
钢筋
出现下列情况之一者,必须做化学成分检验:(1)无出厂证明书或钢种钢号不明的;(2)有焊接要求的进口钢筋;(3)在加工过程中,发生脆断、焊接性能不良和机械性能显著不正常的。钢材化学成分分析 使用钢的化学成品分析有湿法分析和光谱分析,具体如下:钢材的湿法分析主要检测项目:C、S、P、Mn、Si、...
钢丝和
钢筋
一批次抽检二次都不合格
答:
a) 热轧带肋
钢筋
GB/1499.2-2007 b) 热轧光圆钢筋 GB1499.1-2008 c) 余热处理钢筋 GB13014-91 A.2.2取样批量:
应按批进行检查和验收
,每批重量不大于60吨。 A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样 a) 热轧带肋钢筋:每
批应
由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。允许由同一牌号、同一...
建筑工程中的检验批怎么划分?比如说
钢筋
加工的检验批怎么划分?
答:
(1)砼结构子分部:包含模板、
钢筋
混凝土等分项要求,按施工段、结构缝、楼层或工作班组划分为若干个检验批。(2)钢结构子分部:1)钢结构按楼层或施工段(吊装单件)变形缝划分检验批;2)压型金属板按屋面、墙板、楼面等不同部位划分;3)对于原材料及成品进场时的
验收
检验批,应根据工程规模及进...
现场施工各类
钢筋
接头的抽样检测
按照
规范有没有具体要求。
答:
必试:抗拉强度、抗剪强度 班前焊(工艺性能试验)在工程开工或每
批钢筋
正式焊接前,
应进行
现场条件下的焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。试件数量及要求见以下:(1)焊接骨架和焊接网 ①凡钢筋级别、直径及尺寸相同的焊接骨架应视为同一类制品,且每300件为一
验收批
,一同内不足300件的也按...
钢筋
原材料报审,钢筋多次进场,但试验报告每种钢筋全部都只做了一组...
答:
国家标准《混凝土结构工程施工质量
验收
规范》局部修订的条文及条文说明 5.2 原 材 料 主 控 项 目 5.2.1
钢筋
进场时,
应按
国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
检查
数量:按进场的
批次和
产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、...
建筑装饰材料送检规范是怎样的
答:
(9)轻集料混凝土小型空心砌块:每1万块为一
验收批
,不足1万块也按一批计。每一验收批随机抽取抗压强度试验试样一组,5块。(10)蒸压加气混凝土砌块:同品种、同规格、同等级的砌块每1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。每一验收批随机抽取3组试件
进行
立方体抗压强度试验,3组试件做干密度检验。普通混凝土
应当
...
关于
钢筋
进场送检的问题
答:
您好 我是做资料的。 首先牌号HPB235不
要
去管 4个批号
应该
有4个标牌了 是吧。 按原则是应该送4次的 不过工地上的一贯做法是 把其他3个标牌扔了 只剩一个 因为没过60T 这样只要送一次好了 。