中镀锌钢板镀锌层克重是指单面还是双面呢?_百度...
答:
空调验收规范
的镀锌钢板镀锌层克重是以双面为标准的。因为在验收的过程当中,他只是抽样检查并不会全部检查。所以这个规范必须要检测双面。
内包间和外包间的压差
答:
5pa。根据GB50243-2002《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》第11.2.5条第三款,相邻不同级别洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa,洁净室与室外的静压差不应小于10Pa。
通风
管道的
验收
标准,下列哪几项规定正确?
答:
【答案】:A、B、C、D 《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》GB502412第4.1.4条。
《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》GB50243-2016中提到的检查数量:按...
答:
GB50243-2016 3.基本规定:I方案就是产品合格率需要大于或等于95%。
《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》gb50243-2002废除没有
答:
没有废除,还在延用。
《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》应用图解的内容简介
答:
概论、术语、基本规定、风管制作、风管部件与消声器制作、风管系统安装、
通风与空调
设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试、竣工
验收
、综合效能的测定与调整。全书采用与
规范
条文对照的形式,以图表为主,辅以文字说明,系统阐述
通风空调
工程质量达标方法和工艺措施。
通风
管道穿墙,需要设套管吗?
答:
这需要视具体情况而定:一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管。但有明文规定:1.《
通风与空调
工程施工质量
验收规范
》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对...
通风空调
施工技术分析?
答:
通风与空调
工程施工质量
验收规范
GB50243-2002 采暖通风和空气调节设计规范GB_50019-2003 全国通用通风管道配件图表 实用
通风空调
工程安装技术手册 通风管道技术规程JGJ141-2004 (二)通风与空调工程施工现场配合 1.配合土建预留、预埋时,注意预留孔、洞的形状、尺寸及位置,预埋件的位置和尺寸。在设备运输...
通风与空调
工程施工质量
验收规范
(GB50243-2002)中4.2.10-2的矩形风管...
答:
单边平面积:是指矩形风管截面图形一条边所在的一面风管面积即单边平面积。其实就是指矩形风管四面铁皮中一面的面积。
风管导流风叶如何计算工程量?
答:
矩形风管弯管的制作, 一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于 500mm 时,必须设置弯管导流片。检查数量:其他形式的弯管抽查 20%,不得少于 2 件。检查方法:观察检查。二、GB 50738-2011《
通风与空调
工程施工
规范
》中4.3配件制作规定如下:4.3.3 ...