55问答网
所有问题
当前搜索:
边缘构件计算配筋
剪力墙结构中的约束
边缘构件
是否为梁的支座?
答:
说白了,约束
边缘构件
比构造边缘构件要严。从名字上就能看出来了,构造边缘构件只需要满足构造要求就可以了,基本上按照规范的最小要求
配筋
就可以了。什么是剪力墙的约束边缘构件?哪些情况需要设置约束边缘构件? 设置边缘构件是剪力墙的基本抗震构造措施。见 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》: 6.4....
结构设计常见问题探讨?
答:
这就给我们带来一个困惑,高厚比为7.9倍及8.1倍的两种墙受力特性截然不同,由此而引起的配筋亦相差甚远(对四级剪力墙而言,短肢剪力墙在一般部位的配筋率要求大于1.0%,而普通墙则仅要求
边缘构件配筋
率0.4%,墙身部分配筋率仅为0.2%。)因此笔者在布置长墙时建议控制高厚比大于9,这样就与短肢剪力墙有所区分而不...
PKPM
计算
结果中H1.0 H1.8 何如计算墙身水平筋面积级间距 在设计参数中...
答:
H1.0、H1.8表示的是200范围内墙双侧
配筋
面积为100、180,那么200范围内单侧配筋就是50、90,在把200mm范围内配筋面积转化为1m范围内配筋面积就是50x1000/200=250mm2,实配8@200=251就可以了,90x1000/200=450,实配10@170=462可以满足。竖向筋为分布筋,按构造配,你输入输入配筋率0.25%,...
深梁水平筋
配筋
率ash
算
两排吗
答:
一般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的
边缘构件计算
面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的
计算配筋
,对应墙体编号配筋即可。 H1.5-4.5:1.5是墙水平分布筋的面积cm2,
剪力墙、柱、板
配筋
率到底怎么
算
-深圳建筑工程预算造价培训班_百度知 ...
答:
剪力墙的
配筋
率对于抗震墙至关重要,需满足一定的最小值。部分框支剪力墙结构的落地剪力墙在底部加强区的配筋率应高于一般剪力墙。分布筋的间距和直径也有明确要求,确保结构的稳定性和抗震性能。
边缘构件
的设计则需考虑轴压比,此参数对约束边缘构件和构造边缘构件的设置有直接影响。约束边缘构件的长度、...
识别剪力墙的图元和构建不对称怎么处理
答:
在剪力墙的截面
配筋
设计环节,传统通用软件常不能按照T形、L形以及两端带翼缘的复杂截面配筋,可方便地
计算
各单个墙肢的内力,得到组合截面的组合内力。2、实现剪力墙的自动组合截面配筋方法:传统计算方法把组合截面分解为单个墙肢,并对单个墙肢按照矩形截面分别配筋,对墙肢相交处的
边缘构件
采用叠加各墙肢...
高层剪力墙结构如何
配筋
?
答:
剪力墙截面厚度不大于600mm时,可采用双排
配筋
;大于600mm、但不大于900mm时,宜采用三排配筋;大于900mm时,宜采用四排配筋,且截面厚度每增大300mm,宜增加一排配筋。各排分布钢筋之间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm;在底部加强部位,约束
边缘构件
以外的拉筋间距宜适当加密。当剪力墙钢筋...
钢筋图集中laf代表什么,怎么记算
答:
人防图集中laf:是钢筋锚崮长度。L=Lg-2*a,式中L:要
计算
的钢筋长度,Lg:
构件
的结构长度,a:保护层厚度 。2、带弯钢筋,指端部带弯钩的钢筋,弯钩通常分为半圆、斜弯、直弯三种类型。其计算方法是:L=Lg-2a+2Lwg.式中Lwg表示钢筋一端的弯钩增加长度(可查表),其余同上。
抗规表7.2.14为什么没有四级剪力墙设置约束
边缘构件
的轴压比?
答:
抗震墙两端和洞口两侧应设置
边缘构件
,边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙,并应符合下列要求:1 对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于表6.4.5—1规定的一、二、三级抗震墙及四级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件,构造边缘构件的范围可按图6.4.5—1采用,构造边缘构件的
配筋
除应满足受弯...
剪力墙如何
配筋
?是垂直分布筋起主要作用还是水平分布筋起主要作用?_百 ...
答:
水平分布筋起主要作用,是按照
计算配筋
的,计算方法详见高规JGJ3-2010第7.2节。垂直分布筋是构造作用,由设计师根据需要确定配筋率(一般取0.25%~0.3%,四级剪力墙可以取到0.2%),这个配筋率会影响
边缘构件
的计算结果,具体计算方法同样见高规7.2节。如果是用PKPM软件计算,那么只要模型和参数填对了...