我家地暖加压测试一小时降压0.1,是否合格?
答:
(2)各出水口进行出水测试 另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。4.2.1 室内
给水管道的
水压试验必须符合设计
要求
。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于...
检验
管道的
强度和严密性
试验的
是什么试验
答:
试验压力
视管道输
气压力
级制及管道材质而定,一般情况下,试验压力为设计输气压力的1。5倍,但钢管不得低于0.3Mpa,塑料管不得低于0.1Mpa,铸铁管不得低于0.05Mpa。三、
试验的
的必要性:管道工程包括煤气管道、
给排水管道
、空气管道等,这些管道的施工质量直接影响到我们的日常生活,必须用心验收。
急需:消防
管道
怎么打压?
答:
12.4.1 消防
给水
及消火栓系统试压和冲洗应符合下列
要求
:1
管网
安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和
气压试验
;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
,并应与记录核对无误,且应按本规范表C.0.2的...
国家规定消火栓系统消防
管道
内要保持的消防水压是多少?
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施
的要求
。室外低压
给水管道的
水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水
压
...
急需:消防
管道
怎么打压?
答:
气泵的大小不一样,打压时间也不一样。在2002年前消防标准早就允许消防预埋管道使用PE塑料类的了。排污用PE双壁波纹管才是排水!打压必须排掉管道内的空气,在
管道的
末端和最低点上个排压阀门,以便管道内的空气排完。否则管道承受
压力
会减少,加入1.6MPA的管道,打16公斤,管道就爆了。
阀门的
试验压力
是公称压力还是工作压力
答:
PN后面的数字是无量纲,没有单位。工作压力是指
给水管道
正常工作状态下作用在管内壁的最大持续运行压力,不包括水的波动压力。压力容器标准中规定的材料,利用压力-温度额定值,根据在特定温度下的最大允许工作压力来确定其公称压力。《GB/T13927-2008》工业阀门
压力试验
中规定:试验介质是液体时,试验...
管道
试压
要求
多长为一个试压段?
答:
核算
管道
低点试压时所承受的环向应力,其值一般不应大于管材最低屈服强度的 0.9 倍,对特殊地段经设计允许,其值最大不得大于0.95 倍,
试验压力
值的测量应以管道最高点测出
的压力
值为准,管道最低点的压力值应为试验压力与管道液位高差静压之和。
气压
分段试压长度不宜超过 18km ...
消防
管道
未经打压
试验
,现已投入使用,后续还有没有必要进行打压试验...
答:
《消防
给水
及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 12.4.1 消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列
要求
:1
管网
安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;2 强度试验和严密性试验宜用水进行。干式消火栓系统应做水压试验和
气压试验
;3 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的
管道
...
什么是
管道
闭水
试验
?具体做法是什么?
答:
(1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。(2)以免堵水气囊向一侧膨胀,
气压
打不上去,如果继续充气,堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管,
要求
清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至刺破胶囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的
管道
内使用,不能以小代大。3、在楼面的灌水口(也...
给排水管道压力试验
要多长时间才行
答:
试验压力
的大小、保压时间与管道材质有关,下面把常用的几种管材
的压力试验
方法及
要求
说明一下。1.建筑内
给水管道压力试验
(1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠。2)备好备齐试...