55问答网
所有问题
当前搜索:
管道热损失计算公式
每吨供暖锅炉供热面积怎么
计算
答:
1T=0.7MW=600000KCAL,每平方需热量取150KCAL,那么:600000/150=4000M2,再去掉
管道热损失
15%,即,4000*(1-0.15)=3400M2 所以,保温效果差的情况下最少供暖面积3400平方,好点的话,4000平方也是没有问题的。
蒸汽
管道热损失
采用经验
公式
来
计算
,(3%/100m.h).总流量=管损 来估算...
答:
这个值是比较高的,指的是架空、100mm岩棉保温,在黑龙江地区,而且是在最冷的时候。如果是现在的聚氨酯复合保温,从经验上看应该在1%左右。
锅炉总热效率如何
计算
?
答:
通过测定和计算锅炉各项热量损失,以求得热效率的方法叫反平衡法,又叫间接测量法。此法有利于对锅炉进行全面的分析,找出影响热效率的各种因素,提出提高热效率的途径。反平衡热效率可用下列
公式计算
。热效率=100%-各项
热损失
的百分比之和=100%-q2-q3- q4- q5-q6 式中 q2——排烟热损失,...
楼层供暖压力怎样
计算
答:
计算公式
:G=0.86*Q/Δt 其中 1、G:流量 单位 L/h,Q:热负荷 单位 W,Δt:供回水温差 单位 ℃,0.86:可以看做常数。2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)例:1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、循环水量为:370000大卡/10度...
管道
电伴热保温怎么算?比如50米DN100的管要用多少电伴热带
答:
准确
计算
还需要保温材料材质和厚度、当地环境温度、需维持的温度等。如北方地区只是防冻需求,用橡塑棉保温标准厚度。则选用每米输出功率15瓦以上的线即可,每米25W输出的更好。用一根伴热带沿管线直敷即可。需用:50米线,首盒尾盒各一个,固定首盒扎带一根,胶带2卷。
请问一下,蒸汽
管道热损失
估算是1%还是3%,比如我蒸汽36T/H 管道长3公 ...
答:
蒸汽
管道
3公里的距离算是比较长的啦,有一个经验
公式
可以估算蒸汽参数的
损失
情况:一公里温度下降10℃,压力下降0.1兆帕。这是在正常保温管道玩会情况下得到的数据,假设你的蒸汽参数在起点是1兆帕300℃的话,在3公里处的用户端最好情况是0.7兆帕270℃。如果你的蒸汽过热度没有这么多的话,情况就惨...
热力
管道
表面热量
损失
应如何
计算
?我公司有两种热力管道:蒸汽管道与导 ...
答:
一般热力
管道
都有铺设一层隔热材料,这层材料存在一个传热系数。由这层材料的厚度和传热系数可
计算
出热阻。这个热阻和内外温差可计算单位时间内的
热损失
保温管
计算公式
答:
按不同保温材料品种、管道直径,计算绝缘层体积,以m3计。
计算管道
长度时不扣除法兰、阀门、管件长度。计算式:V管=Lπ(D+δ+δ*3.3%)*(δ+δ*3.3%)=Lπ(D+1.033δ)*1.033δ L-管道长度。D-管道外径。δ-绝热保温层厚度。3.3-保温层偏差。根据国家《公共建筑节能设计标准》中规定,...
热力
管道
的保温层厚度标准和黄夹克厚度标准
答:
热力设备及
管道
保温绝热层厚度选用表(mm)运行方式 室外安装 介质温度(℃) 50 100 150 200 250 300 最大允许
热损失
116 163 203 244 279 308 公称直径 管道外径 环境温度:20℃,30℃,40℃ a=11.63w/(㎡.k)15 18 7 15 21 27 32 38 20 25 7 16 22 29 35 41 25 31 8 17 24...
管道
保温
计算公式
有哪些?
答:
如:直径325mm*8mm长12的米螺旋钢管进行厚度为30mm的保温 体积为0.325x3.14x12x0.03=0.36738立方米 按不同保温材料品种、管道直径,计算绝缘层体积,以m3计,
计算管道
长度时不扣除法兰、阀门、管件长度。暖通空调管道需要保温的原因主要有:(1)减少系统的
热损失
和冷损失,既节省了输送的冷、热媒...