55问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋加密区在哪个位置
为什么建筑图纸中
箍筋
,只有
加密区
和非加密区的间距,没有加密长度?
答:
正常结构施工图总说明有,或者见图集11G101-1第61页。
箍筋加密区
注意事项
答:
1. 对于柱子的箍筋加密,底层柱(地下室顶面或无地下室时以基础顶面为准)的加密区长度需不小于该层柱净高的1/3。从底层往上,加密范围由柱长边尺寸(圆柱直径)、楼层柱净高的一半和500mm中的最大值决定。对于抗震框架柱和小墙肢,加密高度的具体规定可在《抗震框架柱和小墙肢
箍筋加密区
高度选用表...
柱端
箍筋加密区
的构造要求
答:
构造柱的
加密
范围跟高度有关系的,一般的构造柱是不要求全部加密的,它的加密范围一般是根部和顶部各500mm范围,因为这些区域受到的力比较复杂,有一本专门的构造做法图集,你可以看一下
基础梁
箍筋加密区
到底是在承台里柱边开始还是从承台外边开始加密
答:
箍筋加密
的目的是防止压应力破坏,但是梁柱结合部是0压应力啊,只有梁中弯矩最大处的压应力才是最大的,所以箍筋加密应该是中间的一段,两边和柱结合的部位不需要加密。
构造柱的
箍筋
为什么要分
加密区
和非加密区啊
答:
框架结构的构造柱
箍筋
不用加密,砖混结构的构造柱箍筋需要加密。抗震设计的要求。增加柱了的稳定性。
加密区
间距一般100MM,非加密区间距一般200MM。加密范围在每层柱子的顶部和底部,加密区长度为(1/6层高)和(450MM)二者较大值。详见图集:03ZG002(民用多层砖房抗震构造)...
梁端
箍筋加密区
是
什么
意思
答:
箍筋加密区
是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的梁的端部和每层柱子的两端都要进行加密。梁端的加密区长度一般取1.5倍的梁高。梁箍筋加密范围:加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震...
地下室框架柱有
箍筋加密区
吗
答:
呵呵,这个在规范中有要求,有2条,呵呵,别拿03G101当万能,它也是根据规范的来的,如果规范不掌握,没法看懂03G101 1、埋入地下柱,通长
加密
2、地下室内的柱,通长加密 这2个规定03G101没有,在加这2条,就是规范中柱
箍筋
的要求 你可以理解为,+-0以下,全高加密 在规范中,还有1条,记不...
梁端
箍筋加密区
长度如何确定?
答:
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。把加密范围给你,你自己参照就可以知道了!柱
箍筋加密
范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根
加密区
长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及...
钢筋
箍筋加密区
能否进行机械连接
答:
钢筋
箍筋加密区
不能进行机械连接 也不能进行其他方式连接 具体规定请查看规范 钢筋连接区域、搭接
位置
、搭接面积是有严格而详细的规定的
井字梁有没有
箍筋加密区
,通长均匀布置箍筋吗?
答:
对主梁应考虑
加密
,次梁不考虑
棣栭〉
<涓婁竴椤
20
21
22
23
24
26
27
28
29
涓嬩竴椤
25
其他人还搜