55问答网
所有问题
当前搜索:
箍筋加密区在哪个位置
加气棚、加油棚的钢筋混凝土柱子
箍筋加密区
设
在哪
?加密区长度是...
答:
钢筋混凝土柱子
箍筋加密区
应设在柱子受剪切部位、上部和下部、注意粱、板内也属于加密区,具体设置高度应通过设计人员计算才能决定、但一般在拄的4/1 ---和3/1 为了结构安全还是依据图纸施工另外可参照构造图集03G---101.
柱子底层柱
箍筋加密区在
11G图集上有三种说法:1、底层柱根加密H/3(61...
答:
1、框架柱底层的
加密区
的标准要求。2、是刚性地面的要求,仅适用于底层刚性地面的。3、62页的表是根据61页的要求而得出来的快速计算表格。
梁
箍筋加密区
长度应该怎么计算
答:
及500mm三者数值中的最大者为加密范围。2、框架梁中
箍筋加密区
应是一级框架梁端2倍梁高范围内和二~四级框架梁端1.5倍梁高范围内,箍筋应当加密,且加密区长度不应小于500mm,其第一个箍筋应设置在距离节点边缘50mm以内;对于绑扎接头的钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm。
各部位钢筋自检要点?
答:
2.观察柱子中心
位置
与放线是否有偏离,确保位置端正才可浇筑混凝土。3.箍筋间距是否都正确,尤其应当关注加密区的位置及长度是否正确。梁钢筋:1.梁钢筋需要注意当中的吊起筋的弯曲角度、弯曲位置以及其箍筋的配置情况。2.梁中钢筋的搭接长度是我们要注意的问题,往往在这种地方容易被忽略。3.
箍筋加密区
...
问
箍筋
单个下料长度为多少,写出
加密区
部位
答:
楼板梁上下部位的“
箍筋加密区
”由梁底以下部分+一个梁截面高度+楼板顶面以上部分组成。梁底以下部分“三选一”,max(Hn/6,hc,500),就是三者中选出最大一个。用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井...
哪
位说下柱
箍筋加密区
怎么算
答:
加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。把加密范围给你,你自己参照就可以知道了!柱
箍筋加密
范围是:底层柱(底层柱的主根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根
加密区
长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及...
柱
箍筋加密区
长度,是不是一般上部为柱长的1/6,下部为柱长的1/3?_百度...
答:
底层为柱净高的1/3,其他为6分之1,具体情况不同的,请参照03G101-1第40-41页
柱钢筋机械接头处是
箍筋加密区
吗
答:
受力钢筋机械接头处的
箍筋
,不必要增加,使间距变小。规范条文只规定绑扎搭接才有这种要求。见GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4.6条。
承台梁的
箍筋
有
加密区
吗?
答:
承台梁是基础结构构件,不属于框架结构,它的箍筋间距按计算确定。‘
箍筋加密区
’是混凝土框架结构独有的基本抗震构造措施,只有框架梁、框架柱、框支梁框支柱才有。
柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的
箍筋加密区
答:
抗震慨念设计的基本原则是强柱弱梁、强剪弱弯、强节点。柱端梁端
箍筋加密
就是加强节点区域的方法,这是框架结构基本抗震构造措施的重要部分,当然是不许接头的区域。绑扎接头处箍筋加密目的是弥补接头处的整体性,这与柱箍筋加密是两回事,不应扯到一起。