答:
卫生间没有预留好
等电位
装置的话只能将淋浴电热水器安全接地来解决了,因为等电位没接后期是基本处理不了的,它会涉及整体建筑改造问题,需要将镀锌
扁铁
预埋焊接在混泥土钢筋上,然后在墙内装个等电位专用铁盒才行,为了整个建筑结构的安全起见,所以是不能重新改装的,只有没有配置淋浴和浴缸的卫生间才...
卫生间的
等电位
是否需要与进货电源箱地线连接呢?
答:
像卫生间这个
等电位
箱的作用其实主要就是用来消除卫生间里面的电压的,避免因为什么情况漏电没有办法消失,到时候就容易导致意外甚至会对人体造成伤害,而且像局部等电位可以直接用
扁铁
还有板筋进行连接,不过最后还要和房梁的主筋以及防雷引下线一起连接上,这样才能保证电流的传输是有效的。如果说直接做局部等...
在变电站中,二次设备下面的接地铜排或
扁铁
都是用绝缘子与地面进行了...
答:
在变电站中,二次设备下面的接地铜排或
扁铁
都是用绝缘子与地面进行了隔离是为了
等电位
隔离。因为二次设备保护接地线不能与一次主接地线共用同
一根
地排的。
配电箱里面地线没有接地,直接把地线用
一根扁铁
插到地下去行不行?_百...
答:
这样不行的。接地极要求很多,比如接地阻值、埋深、防腐等。我们公司一般打3根~5根接地极,然后用扁钢连接到接地网和配电盘。做法如下:先要打接地极。具体要求如下:然后用扁钢一直连到配电盘底座。具体见GB50169.
什么是
等电位
联结端子箱?
答:
从而构成各自的
等电位
体,保护人和设备的安全。分类 等电位联结端子箱 分总等电位和局部等电位两种。总等电位联结端子箱一般用于配电室内作重复接地用。局部电位联结端子箱一般用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。
接地线的疑惑
答:
2、冰柜这类设备都是放在室内的,应该接保护线做成TN系统做
等电位
联接实现触电保护。也即应该接三孔插座的上孔,而插座内部应该是接了PE线的。如果是老房子,或者建筑时不规范,插座没接PE线,那就在空开上使用30mA的RCD,作为间接触电保护,很可靠,而且不用自己做接地,一旦冰柜漏电,RCD会动作,防止...
建筑物
等电位
联结隐蔽内容、电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容、填些什么...
答:
建筑物
等电位
联结隐蔽内容: 电气分部,等电位联结分项工程,地下一层1~41轴建筑物等电位联结检验批隐蔽验收;1、用40*4、25*4热镀锌
扁铁
四周焊接连通成“环”状;2、焊条的品种(J502),型号(E5003),规格(3.2mm);3、焊接长度。电线、电缆穿管和线槽线隐蔽内容: 电气分部,电线导管、电缆...
桥架为什么要敷设
一根
镀锌
扁铁
。
答:
那是为了起到更好接地的效果,同时也有防止腐蚀的效果。电缆桥架的接地:电缆桥架及其支吊架和引入或引出金属电缆导管必须进行保护接地,敷设
一根
镀锌
扁铁
能更好地起到接地的效果,而且锌比铜更活泼,当发生腐蚀时,能把锌先腐蚀掉,化学上称为牺牲阴极,保护阳极的方法。
卫生间
等电位扁铁
与钢筋的焊接要求(搭接倍数),浇灌前
答:
为钢筋直径的6倍,双面施焊。
电气竖井内通长设置40乘4镀锌
扁铁
,此扁铁首端与MEB相连,而中间每三层...
答:
要求电气竖井内单独敷设
一根
40×4的镀锌扁钢作为接地干线,底下与总
等电位
连接(前期预埋的),中间每三层与楼层钢筋网可靠连接(前期预埋应该每三层引一根40×4扁钢到电气竖井)