55问答网
所有问题
当前搜索:
空气开关上4000a是什么意思
空开
规格型号
答:
空开
都有哪些规格?比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等。空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。
空气开关是
低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能...
空气开关
bns1-400l/315a3340
a是什么意思
答:
bns1是无实际意义,主要是厂家的缩写和产品的大类区分。400是开关的最大承载电流值,也就是壳架等级;l是分断能力,具体大小要参考厂家的说明书。315
a是开关
的额定电流。3340是表示开关为三极、复式脱扣(电磁+热磁)、分励脱扣器、辅助触头。最后有一个“a”应该是多余的吧。。。
空开
断路器规格型号
是什么
?
答:
C100、C120等几种。例如C16表示起跳电流为16安,一般安装 2500W电热水龙头要用C16,安装7500W、8500W热水器要用C40的
空气开关
。除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种。
空气开关
MB30L-400M/4300 350A 中的数据
是什么意思
答:
MB30L-400M/4300 350
A
MB30L 塑料外壳式断路器(厂家自己定的型号,各各厂家的型号都不一样),400为最大设置电流是400A,M为分断能力和功率损耗,4为三相4线,300为不带附件 350A为额定电流
空气开关
规格型号参数
答:
1.总
开关
一般是10A,总开关带漏电保护的,一般是16A,20A,25A,32A,40A,63A,80A,100A,125A,160A,200A,250A,300A,400A,500A,630A,800A,1000A。2.总开关一般是10A或16A,分开关一般是3或6A,极少有1或2.5的。3.总开关一般是10A或16A,分开关一般是3或6A,零线接口一般是A1或A2。 抢首赞 评论 分享 举报...
这个
空气开关
能用多少瓦?
答:
这两个
空气开关
,一个是6000A一个是
4000A
,你的电器用电是12600瓦,这两个空气开关都是带不动的,用电量超过了空气开关的最大用电负荷所以会跳闸,建议您选用15000 A那种开关
施耐德
空气开关
系列型号 空气开关如何选择?
答:
3、框架施耐德
空气开关
施耐德框架断路器有MT MTE NW系列产品、举例:MTN106 mic2.0 3P MT-系列号;N1-分断能力 有N1 N2 50KA 、H1 65KA 、 H1b 85KA、H2 100KA、NWN1 42KA;06-电流 06-630A 08-800A 10-1000A 12-1250A 16-1600A 20-2000A 25-2500A 32-3200A 40-
4000A
50-5000A...
空气开关
的常用规格型号有哪些?
答:
空气开关的常规规格型号有C16、C40、C32、C80、C60、C100、C120等几种。除了这种家居装置的空气开关规格型号之外,还有用于工业上的空气开关,比较常用的就是DZ和DW系列,其规格型号有32A、80A、100A、160A、250A、400A、800A、1000A等几种,也许还有更高的空气开关型号。
空气开关是
断路器的一种,也是...
空气开关
4500
A什么意思
答:
最大允许通过电流为4500A
6000
A是什么意思
啊?总不可能是6000安电流吧?
答:
6000A短路开断能力,表明这个断路器最大可切断6000安培的短路电流。最底下有个
4000A
,还有的是6000
A是
短路极限分断电流,即再不超过这个电流下,
空气开关
可以做出跳闸切断电路,超过这个极限有可能会造成开关烧蚀失效。C32有的会是D32,C和D是开关工作曲线,一般家庭都是用C的主要用在照明或者家用电器上...