55问答网
所有问题
当前搜索:
知道功率怎么算空开用多大的
...电机
功率
选择
空开
,接触器等?例如110KW的电机应该选择
多大的
...
答:
对于110Kw电动机来说,其额定电流为220A,所以,
空开的
选择就可以选用250A的嘛!空开图片 选择交流接触器的话,你可以选择300A的呀!至于接触器线圈的控制电压,你可以根据实际
需要
选择呀!接触器图片 最好再配上250 A热继电器,对电机做热保护!
20kw
用多大的空开
答:
20KW用35.75安培的
空开
。如果是用380V50HZ的交流电;根据三相四线制
功率计算
公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=20000÷(1.732×380×0.85)=35.75(安培)
根据
功率
配电线,
空开
这些,都是
怎么算
出来的
答:
三相电路(工业电380v)的电流=
功率
/电压/电压相位角1.732/负载功率因数 比如一台电动机7.5kw,功率因数0.75,电流=7500/380/1.732/0.75,正常工作电流约为15.2A左右
知道
电流后,根据铜芯线的最大载流,可以选用合适线径的导线,但是
需要
考虑长时间安全工作导线不发热,留有余量,
空开的
选择...
4千瓦
用多大的空开
答:
2、在单相220V的电压中,我们应该根据公式P=UI来
计算
电阻性或者电热性的负载,其中P是指
功率
,U是指电压,I是指电流,这种计算公式是最常用的。对于电感类的负载,一般是根据公式P=UIcosφ来进行计算。3、4千瓦
用多大的空开
这个问题需要根据线路的实际配置情况来进行选择,也就是说应该根据实际的...
...
功率
35千瓦,求电流是多少.
用多大的空气开关
,线的粗细!是
怎么算
出来...
答:
得I=P/√3Ucos(电流=
功率
/根3/电流/功率因数)《功率因数不
知道的
情况下,取0.8》I=35000/1.732/380/0.8=66.47A
空气开关
应该选择1.5倍或2倍的 66.47*2=132.9A 应该选择150A的空气开关。导线选择顺口溜:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。导线的
计算
电流在10A以下,每...
...
功率
35千瓦,求电流是多少.
用多大的空气开关
,线的粗细!是
怎么算
出来...
答:
根据 P=1.732UIcos I=P÷1.732÷U÷cos 但是你没有提供
功率
因数,所以无法
计算
,根据经验估算35KW电流约为70A 如果是电动机,建议用125
空气开关
,如果是其他设备可以用100A空气开关 距离不远的话,16平方铜线就可以了。开关,所有能够手动分断电路的东西,都能被叫做开关。开关里面,我们最熟悉的...
请问25千瓦
用多大的空气开关
合适?
答:
空气开关
(断路器)的型号选择,一般是按用电器电流的1.1-1.2倍选择。换算方法:25千瓦,
使用的
是380V的电压。根据公式 I=P/U(I为电流,P为
功率
,U为电压),带入
计算
I=25000/380 计算得电器电流为I=65.7A 如果按照电器电流1.2倍计算,65.7 * 1.2=78.9A。最接近的空气开关型号为80...
功率
与
空开
对照表
怎么
看?
答:
功率
与
空开
对照表:如果是民用电220v 60000/(220x1.414)=192 如果是工业用电380v 60000/(380x1.414)=111 因为我们的交流电都是正玄波电,而220 380其实都是平均值,所以要用峰值考虑
计算
。功率就是表示物体做功快慢的物理量 物理学里功率P=功J/时间t,单位是瓦w,我们在媒体上常常看见的...
80KW用多大电缆?
怎么计算
的?
空开用多大的
?
答:
但是应小于线路所能承载的电流,以保护线路不过载,70mm的电缆无论
如何
也达不到250A电流,所以选250的开关过大,200就差不多了,除非选用交联聚乙烯绝缘电缆可以勉强达到250A。
计算
:80KW的电流:I=80/1.732*0.38=121.55A用121.55/3.5=34.7平方(35平方)的电缆选用200-250A的
空开
即可。
220伏已知
功率怎样计算用多大空开
答:
先求出电流I=P/U (电流=
功率
/电压)
空开的
定电流选择:求出电流数值x1.3陪就足够了。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜