55问答网
所有问题
当前搜索:
电线空开功率对照
怎样计算
空气开关
的
功率
答:
电流*电压=
功率
。比如
空开
的容量是25的,表示可以承受25A的电器工作电流,也可以说可以承受5500瓦以内的电器功率。另外应注意,不能仅仅看空开的容量大小,还要看
电源线
的规格粗细,25A的
空气开关
,暗线铺设应配4平方的铜芯线才对,这样电源线的线径粗细所承受的功率大小与空开的容量大小就匹配了。
20kw380v用多大的
空开
答:
20kw380v的设备,额定电流大约40A左右,使用50A的断路器或者
空气开关
就可以,也可以使用63A的断路器或
空开
。同时配置
电线
的时候要选择铜线,而且电线的规格也要符合
功率
的大小,空开有很多的规格可供选择。我们在匹配的时候,要在原来的基础上再增加20%的余量,这样才能够满足整个电路的负荷大小。在挑选支持...
220V常用线径与
功率对照
表
答:
二、根据
功率
配
电缆
的简易计算 已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流 解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P为额定功率,COSφ为功率因数,按电机名牌...
根据用电器
功率
大小选择
电线
‘
空开
答:
照明和电热负荷 导线的安全载流量(安)≥熔体额定电流 电力线路 导线的安全载流量(安)*(1.5~1.8)≥熔体额定电流; 开关的选择:容量在3千瓦以下及不频繁操作的操作开关可用瓷底胶盖闸刀开关,但其额定电流应为电动机额定电流的2.5倍及以上。
功率
70KW要用多大的
电缆
多大的
空开
怎么计算的
答:
总
功率
70KW的工业用电的话应该用三相5线 电流为70000/1.732/380/.08= 132A左右
空开
选用工作电流的1.5倍为 132*1.5= 198A 选200A空开。
电缆
建议选用35平方毫米铜电缆线(考虑到扩容)35平方毫米铜
电源线
的安全载流量--150A左右(空气中) 200A左右(土壤中)如果是铝线,线...
怎么看
空气开关
的电流大小?
答:
问题六:如何计算要使用多大的
空开
? 按额定电流的1.5倍选取,如果现场环境差或使用频繁可适当增大。问题七:这种
空气开关
能用多大
功率
的东西,怎么看怎么算 这个可以用250A,三相的设备可用100千瓦 问题八:各种空开在哪里看它的安数,知道功率,如何知道用多大的
电线
及好大的空开。 2 楼不懂不要...
一台380V2.5kw的电机,需要匹配的
空开电线
的规格是多少?
答:
配10-16A的
空开
,
电源线
使用1.5-2.5平方的铜芯线。
450个40w的灯泡要多少平方的
电线
,多少安的
空开
答:
计算其总
功率
:P=40×450=18000W。根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》第5.0.15条中规定,220V负荷的线路电流大于60A时,宜采用220/380V三相四线制供电。计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=18000/380/1.732/0.85≈32.2A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%...
怎么根据电机
功率
选择导线和
空气开关
,接触器等
答:
知道
功率
就能知道额定电流,
空开
选额定电流3到4倍为好、
电线
选额定电流两倍以上。接触器也能选了。0.75KW的三相交流电机额定电流:I=P/1.732/U/cosφ=0.75/1.732/0.38/0.78≈1.5(A)。两个系列,一个是动力保护型——D型,一个是照明保护型——C型;用空开在选型时,注意事项:C型选取...
使用的电器总
功率
不能超过导线或
空气开关
的多少?
答:
只能小于,不能大于才行。否则就会导致发热严重而发生火灾。现在的
电源线
都暗线铺设的,散热条件较差,所以要预留一定的余量才对。220伏电压除电器
功率
就是工作电流大小。下面是明线铺设的各种规格电源线所承受的电器功率大小汇总表:
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜