电气竖井扁铁安装图集
强弱电井内是否需要
安装
等电位和感烟探头。
答:
不需要
安装
烟感探头
如何做好变电站
电气
监理工程师
答:
如何做好一名合格的专业监理工程师 一、必须熟悉有关工程建设和监理方面的法律、法规、标准,掌握与本工程建设有关的文件 作为一名监理工程师应当以有关工程建设和监理方面的法律、法规为准绳,以合同为依据。认真学习《建筑法》《合同法》《建设工程质量管理条例》《建设工程强制性条文》等有关工程建设方面...
电气井
接地
扁铁
做法是什么?
答:
电气竖井
接地
扁铁
是为了接地干线做的,所以可以沿着桥架进行
安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。焊接处要做防腐措施,而且焊接的要款一些,另外从扁铁上接出地线时,最好是在上面焊上一个螺丝,可以方便最后接线使用。电井,分为强电、弱电,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、...
强电
井
桥架另外一根40X4的接地
扁铁
具体怎么
安装
答:
1,沿垂直竖井每隔一米打一支架从最高层至最低层敷设至总等电位箱。在竖直桥架最低层和最高层不少于二处与
扁铁
接地。2,如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过
电气竖井
直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆...
水平桥架旁边引
扁铁
什么做法
答:
电气竖井
接地
扁铁
是作为接地干线敷设的,可沿桥架
安装
,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
电气竖井
接地主干线扁钢采用螺栓连接的时候要用几个螺栓连接?最好有...
答:
这条从下至上穿越
竖井
的地线就叫“接地干线”,从这条接地干线上分支到各层的地线叫“接地支线”(接地支线对每一层来说,也可以叫该层的接地干线)。
电气
电缆沟里的角铁支架规范
答:
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地 面的距离,应符合《
电气
装置
安装
工程电缆线路施工及验收规范》的规定。5、钢结构
竖井
垂直度偏差不大于其长度的2‰,横撑的水平误差不大于其宽度的2‰,对角线的偏差不应大于其对角线长度的5‰。6、电缆沟内通长
扁铁
跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩...
配电箱和盘芯分开供应,套什么定额
答:
明敷接地线如何套
安装
定额 镀锌
扁铁
一般6m一根,镀锌扁钢25*4、40*4 套接地母线——户内接地母线敷设,主材换算。黄绿漆借套电缆刷漆定额或者编为补充定额子目。明敷接地线如何套安装定额 要求
电气竖井
内单独敷设一根40*4的镀锌扁钢作为接地干线,底下与总等电位连接(前期预埋的),中间每三层与楼层钢筋...
焊口防腐层人工剥离怎么套定额?
答:
明敷接地线如何套
安装
定额 镀锌
扁铁
一般6m一根,镀锌扁钢25*4、40*4 套接地母线——户内接地母线敷设,主材换算。黄绿漆借套电缆刷漆定额或者编为补充定额子目。明敷接地线如何套安装定额 要求
电气竖井
内单独敷设一根40*4的镀锌扁钢作为接地干线,底下与总等电位连接(前期预埋的),中间每三层与楼层钢筋...
DN25的管能否穿两根3*2.5的电缆?
答:
5、
电气
预分支电缆标准化做法预分支电缆:电缆井道顶部预埋吊钩;每层固定支架不少于2处,最下层固定支架距地 高度为500mm。6、电气接地装置标准化做法焊接搭接长度:圆钢与圆钢或
扁铁
≥6d;扁钢与扁钢≥2b。(d为园钢直径,b为扁钢宽度)扁钢搭接焊不小于3个棱边(“两长一短”)7、电气引下线标准化做法主体施工时,...