强电管道接地
扁铁
要跟包管连接吗
答:
要。强电管道接地时
扁铁
要跟包管连接,扁铁接地
电气竖井
接地扁铁是为了接地干线做的,可以沿着桥架进行
安装
,每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。
电气竖井
内通长设置40乘4镀锌
扁铁
,此扁铁首端与MEB相连,而中间每三层...
答:
要求
电气竖井
内单独敷设一根40×4的镀锌扁钢作为接地干线,底下与总等电位连接(前期预埋的),中间每三层与楼层钢筋网可靠连接(前期预埋应该每三层引一根40×4扁钢到电气竖井)
桥架焊接
扁铁
是在角钢里面还是外面
答:
电气竖井
接地
扁铁
是作为接地干线敷设的,可沿桥架
安装
,焊接固定于桥架支架上,扁铁接驳时,焊接的搭接长度为扁铁宽度的两倍,且不少于三面焊。从扁铁上接出地线时,可在扁铁上焊上螺丝,以便接线。
防雷接地
扁铁
的焊接长度是多少
答:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;具体请参考规范GB 50303-2002 《建筑
电气
工程施工质量验收规范》24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:1 扁钢与...
新规范里面有没有关于楼层中强电弱电
井
需要预留防雷接地
扁铁
吗
答:
根据《民用建筑电气设计规范》-2008 , 8.12.10中规定:
电气竖井
内应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以接地
扁铁
的形式出现。这里所说的电井包括强电和弱电井。
电缆沟里的角铁支架规范
答:
电缆支架最上层及最下层至沟顶、楼板或沟底、地面的距离,应符合《
电气
装置
安装
工程电缆线路施工及验收规范》的规定。5、钢结构
竖井
垂直度偏差不大于其长度的2‰,横撑的水平误差不大于其宽度的2‰,对角线的偏差不应大于其对角线长度的5‰。6、电缆沟内通长
扁铁
跨越电缆沟伸缩缝处应设伸缩弯。
电气竖井
敷设两条,水平敷设一圈40*4的
扁铁
是什么意思
答:
接地排,用于接地
电缆桥架
安装
施工方案范文3篇
答:
Ⅱ—
电气竖井
内电缆桥架工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.土建墙体结构已弹出施工水平线,墙面抹灰及面层已完工。 2.电缆桥架及穿楼板的预留洞口已处理好,
安装
防火隔板的埋件已整理好。 3.安装电缆桥架所需要的支架等附件已加工好。 4.竖井内电气预埋管路已整理好。 (二)材料要求 1.电气竖井内所有的电缆桥架,...
动力线槽与动力线槽交叉间距需要多少
答:
3.4.1.3 支架与吊架应
安装
牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。 3.4.1.4 支架与吊架的规格一般不应小于
扁铁
30mm×3mm;扁钢25mm×25mm×3mm。 3.4.1.5 严禁用
电气
焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,焊接后均应做防腐处理。 3.4.1.6 万能吊具应采用定型产品,对线槽进行吊装,并...
消防电怎么
安装
答:
⑸ 火灾自动报警系统用的电缆
竖井
,宜与电力、照明用低压配电线路电缆竖井分别设置。 ⑹ 从接线盒、线槽...2、火灾自动报警系统的布线
安装
火灾自动报警系统的布线安装应符合现行国家标准《
电气
装置安装工程施工及验收...7、系统接地装置的安装 ⑴工作接线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌
扁铁
或金属软管。 ⑵由消防...