限速器的
安全钳
试验怎么做?
答:
电梯限速器安全钳试验是电梯检验过程中必须检验的项目,它是确保
电梯安全钳
保护可靠动作的必备途径。因为电梯限速器和安全钳属于一套完整的联动机构,所以常常称谓安全钳联动试验。其中限速器属于动作触发机构,安全钳属于动作执行机构。因电梯所用的功能不同,限速器的结构也有很大的区别。比如有机房限速器和...
奥的斯
电梯
OH5100CON
安全
回路,门锁回路还有其他回路都在那个端子那根...
答:
地坑缓冲器 极限开关 张紧轮 奥的斯,法国2000 2C1-2{可以短接安全窗(EEC1-3);TES轿顶急停(INS1-9);
安全钳开关
SOS(1-3);UDLS轿顶极限开关LSW (4-5)}。2C4-5可以短接轿门触点。2H2-4 地坑所有开关。2H2-5 地坑缓冲器。2H1-4 门连锁。3M1-2 限速器开关。奥的斯,OTIS3200 安...
电梯安全钳
有几种?
答:
目前电梯用安全钳按照其制动元件结构形式的不同可分为锲块型、偏心轮型和滚柱型三种,按制停减速度的不同可分为瞬时式和渐进式两种。
电梯安全钳
的工作原理:安全钳装置是由安全钳操纵机构和安全钳体两部份组成。即安全钳机构动作时,首先触动电器机构使电梯安全回路断开制停电梯,如果制动器无法制停时...
东芝
电梯
cv620的
安全
回路怎么短接?
答:
一、东芝
电梯安全
回路短接方法:当显示FD时表示安全回路断开,此时安全继电器CC断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;二、检修需要短接时,请用下列方法:1、操作板上A2- A7短接:轿顶急停开关、轿内急停开关、
安全钳开关
;2、操作板上...
博林特
电梯
全部故障代码
答:
博林特
电梯
故障代码:1、E1:Security circuit opened 解释:安全回路断开 解决办法:更换保险丝 检查限速器、上/下a极限、断绳、缓冲器、
安全钳开关
,检查安全窗、盘车手轮、底坑、轿顶、机房、曳引机急停动作。2、E2:Door Lock Opened Or Error 解释:关门不到位 解决办法:检查门机检查厅/轿门联锁...
日立
电梯
HGP
安全
回路怎么看
答:
常见开关 机房:控制屏急停开关、相序继电器、热继电器、限速器开关 井道:上极限开关、下极限开关(有的
电梯
把这两个开关放在安全回路中,有的则用这两个开关直接控制动力电源)地坑:断绳保护开关、地坑检修箱急停开关、缓冲器开关 轿内:操纵箱急停开关 轿顶:安全窗开关、
安全钳开关
、轿顶检修箱急停...
东芝
电梯
怎样短接
安全
回路?
答:
一、东芝
电梯安全
回路短接方法:当显示FD时表示安全回路断开,此时安全继电器CC断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;二、检修需要短接时,请用下列方法:1、操作板上A2- A7短接:轿顶急停开关、轿内急停开关、
安全钳开关
;2、操作板上...
作紧急电动运行
开关
后,应使( )上的电气
安全
装置失效
答:
作紧急电动运行
开关
后,应使
安全钳
、限速器、极限开关、缓冲器、上行超速保护装置上的电气安全装置失效。安全钳 安全钳是
电梯
的安全保护装置,是在限速器的操纵下,电梯速度超过电梯限速器设定的限制速度,或在悬挂绳发生断裂和松弛的情况下,将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置,对电梯的安全...
新时达
电梯安全钳
怎么封线
答:
1、首先把限速器的电气
开关
短接和
安全钳
电气开关。2、其次然后用检修速度下行,提拉安全钳钢丝绳。3、最后使安全钳动作封线。新时达
电梯
经营范围电梯安装改造维修,同时为国内外百余家电梯整机厂商提供控制和驱动核心部件,积累了自己的技术。
电梯安全
装置有哪些?(机械和电气都要)
答:
XGS——轿顶拉杆拨架
开关
,当
电梯安全钳
动作时,切断JJT。 JVR——过压保护继电器,也是电梯超速保护继电器。 JR——交流电动机过热保护继电器。 KJK——控制柜急停开关。 OYJ——轿厢油压缓冲器急停开关。 OYP——平衡器油压缓冲器急停开关。 在交流双速电梯中还有相序保护继电器XSJ,在直流电梯控制系统中还有电动机启动...