电杆的埋设深度
10 千伏线路施工规范
答:
2.2 配电线路水泥电杆埋深:2.2.1 水泥
电杆的埋设深度
无设计要求时,一般应符合表2-1的规定:特殊地质条件要经过验算方可工作。水泥杆高(米)8 9 10 11 12 13 16 18 埋深(米)1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.O 2.3 2.6-3.0 2.2.2 拉杆的埋设深度为:7米以下者1米、8...
10KV铠装电缆架
杆
敷设时,杆与杆之间的间距有没有什么安装要求?
答:
提的问题太笼统了,架杆敷设缆线时,一般要考虑缆线的型号(型号一知道,就可以计算其重量等参数),从而根据敷设要求和电缆自身敷设所需要达到的要求进行计算设计,同时还要考虑杆子的强度,高度,拉线的强度和拉线方向等。
10 千伏线路施工规范
答:
2.2 配电线路水泥电杆埋深: 2.2.1 水泥
电杆的埋设深度
无设计要求时,一般应符合表2-1的规定:特殊地质条件要经过验算方可工作。水泥杆高(米) 8 9 10 11 12 13 16 18埋深(米) 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.O 2.3 2.6-3.0 2.2.2 拉杆的埋设深度为: 7米以下者1米、8米以上者1.2米, 2.3 预制基础的安装: ...
零时施工电缆埋地和架空的优缺点
答:
3、 电杆档距:最大不超过35米,线间距不得少于0.3米,上下横担间高压与低压1.2米,低压与低压0.6米。4、 电杆及埋设:电杆应选用钢筋砼杆或木杆,其稍径不得小于0.13米,
埋设深度
为杆长的十分之一加0.6米。5、 拉线:拉线宜用截面不小于Φ4*3的镀锌铁丝、拉线与
电杆的
夹角应在30~45度...
现场施工用电都有哪些要求?
答:
⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,
埋设深度
为杆长的十分之一加0.6m。 ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与
电杆的
夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。 ⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得...
夜间施工对用电都有哪些规定?
答:
问:夜间施工对用电都有哪些规定?答:夜间施工对用电都有下面这些规定:1.用电单位必须建立用电安全岗位责任制,明确各级用电安全负责人。2.用电作业人员必须持证上岗。3.照明灯具和器材必须绝缘良好,并应符合现行国家有关标准的规定。4.照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂...
电工操作安全常识
答:
1、施工现场供电应采用三相五线制(HN-S)系统,所有电气设备的金属外壳及电线管必须与专用保护零线可靠连接,对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处,保护零线不得装设开关或溶断器。2、保护零线应单独敷设,不作它用,除在配电室或配电箱处作接地外,应在线路中间处和终端处作重复接地,并应...
卡盘装设位置不正确
答:
卡盘一般情况可以不用,仅在土层很差或在较陡斜坡上立杆时,为减少电杆埋设才考虑使用。若装设,卡盘应装在自地面起至
电杆埋设深度
的1/3处,还应符合下列要求:(1)直线
杆的
卡盘应与线路平行,按顺序在线路左、右侧交替埋设;(2)承力杆的卡盘应埋设在承力侧。埋入地下的铁件要涂以沥青,防止...
jgj46-2012这个规范到底有没有?出了的话什么时候开始实行的?
答:
3、电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。 4、电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,
埋设深度
为杆长的十分之一加0.6m。 5、拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与
电杆的
夹角庆在45~30度之...
地锚规格及埋深要求拉线地锚的规格和
埋设深度
答:
拉线地锚的规格和
埋设深度
应符合设计规定;地锚板的埋设应与拉线垂直,地锚拉线棍与拉线应成直线;地锚拉线棍应做防腐处理;其引出地面的长度不得小于300mm;拉线桩
杆的埋设
应符合下列规定:拉线桩杆埋设深度不应小于杆长的1/6,且最小埋深不应小于1.0m;拉线桩坑的坑底应铺混凝土垫层,其厚度应为50...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电杆埋深不够时如何处理
10kv水泥杆埋深标准
直线电杆埋深为
电力线杆埋深是多少