补偿
装置有哪些?各有什么特点?
答:
无功
补偿
装置分两大类:补偿容性无功,补偿感性无功。补偿感性无功的装置有:并联
电容器
+串联电抗器,调相机,发电机调相运行,架空线路串联电容器,在用户侧还有:同步电动机进相运行,绕线转子电动机转子中接入进相机等。补偿容性无功的装置有:并联电抗器(适用于长距离小负荷架空线)。以上内容仅供参考...
电容补偿柜
里面的三相电容怎么放电?
答:
在交流电路中,电阻、电感、
电容
元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。此时的供电设备的利用率为最高。而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷...
200KVA的变压器需要多大的无功
补偿柜
?
答:
200KVA的变压器需要
电容补偿柜
分10组电容,每组补偿量为10Kvar。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。注意电机负荷时,...
厂区采用集中与就地
补偿电容
,现在车间
补偿柜
功率因数都达到了0.9以上...
答:
至于车间的就地
补偿
,当然功率因数越高越好。一般来说,就地补偿好了,集中补偿处的数据也不会差的。总的说来,估计你看到总
柜的
0.60是有问题的。至于是不是你说的过补偿,那只要看看这个0.60 的符号就可以了,过补偿的数据通常标识负数。因没有见到现场情况,以上都凭经验瞎说的,仅供参考哈。更多...
无功
补偿电容柜
所需要多大的
电容器
无功补偿电容
答:
嘿嘿 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:首先,要确定
补偿柜的
总的
电容
量是多少。这里有两个计算路径:1、假设知道你现在的有功功率(或视在功率)及其功率因数,只有这两个数据知道了,才能计算补偿需要的电容量。计算方法是用三角函数。通常,...
补偿柜
里
电容器
无功补偿量为什么与负荷计算不一致?
答:
补偿柜
里
电容器
无功补偿量与负荷计算不一致的原因是:电路负载的功率因数计算错误,正确情况下,一般应为0.85—0.9。无功补偿的计算公式如下:根据视在功率因数(cosφ)和目标功率因数(cosφ‘)来计算无功补偿量。求有功功率:P=S1×cosφ 负载无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)目标功率因数时的视在...
电容补偿柜
补偿容量如何计算
答:
2、依照经验数据。一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。假设你的变压器是1600KVA,那么,
补偿柜
总的补偿量在480Kvar~800Kvar之间比较合适,然后依据用电设备的特性,确定最终取值。如果设备会产生谐波,比如有变频器,那取值向大的方向偏。同时,签于现在
电容器价格
低廉,谐波环境下它有...
动态和静止无功
补偿
区别
答:
呵呵 摘录我公司培训教材的内容,可能对你有用。14.静态补偿与动态补偿区别是什么?动态补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置,静态补偿是相对于动态补偿来说的。以前我们常见的
补偿柜
或者补偿箱,大多用接触器做
电容的
开关。因为接触器的反应慢,又要考虑
电容器的
放电时间,所以这类补偿装置的一个...
郭卫国老师,
电容器
无功
补偿柜
上的电流表是什么电流?
答:
而负荷电流多是电阻性电流和电感性电流“混合”而成的感性电流;而变压器出线
柜的
计量柜上的总电流是负荷电流与无功
补偿柜
上的
电容
电流之和;当电容电流能够将负荷电流中的“感性成份”全部平衡掉时,流过计量柜的就是电阻电流,我们就说进行了全补偿,效果最好;当电容投入的少,没有全部平衡掉负荷电流...
我厂有两台500kVA变压器配电的
电容补偿
已达到0、96,请问还需要开车间里...
答:
你好:——★1、变压器的
电容补偿柜
设计在变配电室,属于集中补偿。车间的补偿柜为分散补偿,两者的作用是相同的。仅就补偿效果看,车间的补偿效果较好,可以降低配电间到车间之间的线路损耗。——★2、电容补偿都是根据功率因数变化自动投、切的。 “配电的电容补偿已达到0、96 ” ,与车间补偿柜...