郭卫国老师请问10千伏
电压互感器开口电压
多少?
答:
但从你的叙述看,大的
电压互感器
边上有一个小的电压互感器,这种情况下。大的电压互感器多是10KV三相五柱式电压互感器,其中有三个绕组,第一个是一次绕组,以“Y”接方式接在10KV电路上;第二个绕组是二次绕组,也是“Y”接线方式,通过它可以知道一次的电压;第三个绕组也是二次绕组,是“
开口
...
高压
电压互感器
二次接成
开口
三角形电压多少伏有什么用
答:
开口三角在正常运行时
开口电压
为零伏,单相接地时开口电压3Uo=100伏。供零序电压保护(包括绝缘监察装置)判断系统接地用。
10KV
电压互感器开口
三角形中如果不是发生单相接地而是两相接地,这时...
答:
电压互感器开口
三角型绕组变比为10/√3/0.1/3.当发生两相接地时,相电压升为线电压,即上升√3倍。因为开口三角形接法为三相首尾相连,接地故障相电压为0,所以两项接地时开口处电压为100/√3V。
某变电站
电压互感器
的
开口
三角形侧b相接反,为什么开口三角输出为200v...
答:
开口三角 A B C 各 100V 向量和为0V\x0d\x0a及A+B+C=0 A+C=-B \x0d\x0a现B相反接及为-B\x0d\x0a
开口电压
为A+C+(-B)=-2B=-200V
请教一下高手,10kV PT的二次
开口电压
是如何计算的!急!
答:
PT 是
电压互感器
,它的原理同变压器一样,有变比K(该值为定值,已知值,且大于1),二次
开口电压
指的是PT二次绕组是三角形开口接线形式。该类PT一般用于接地保护。正常情况下,二次开口电压为零。我们计算单相接地的情况吧,单相接地时,接地相电压为零,另外亮相升高根号3倍,夹角为120度,因此二者...
...发生单相接地时,母线
电压互感器开口
三角的电压为
答:
用于检测零序
电压
的
开口
三角绕组,其测出的是三倍的零序电压(即300V),为了统一到100V,所以开口三角绕组是按三分之一的匝数绕制,这样在单相接地时开口三角就反映出100V电压。
电压互感器
的
开口
三角形侧为什么只反应零序电压
答:
开口
三角形是将a\b\c三相
电压互感
的二次绕组首尾相连,因此,测量到的三个绕组的电压向量之和,这个和就是零序电压,因为正常情况下三相电压向量之和为0,故障时,这个和不再为0,这个不为0的值就是零驐电压。
在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线
电压互感器开口
三角...
答:
正确答案是C。在小电流接地系统中,当发生单相接地故障(金属性接地故障),可以允许运行2小时,因为母线上三相都安装有
电压互感器
,如果电压互感器二次电压为100V,那么,
开口
三角处的电压为100V,不管接地位置在哪里,都是一个恒定值。另外,当发生的是非金属性接地故障,那么接地一相可能还存在一定的对...
开口
三角形接法
电压互感器
一次、二次如何接线?
答:
三相平衡运行时,
开口
三角输出电压为零,一相对地短路时,开口三角输出3倍相电压。
电压互感器
其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边...
发电机
开口电压
作用
答:
发电机
开口电压
作用通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为接地监察。 电机静止转子绕组开路调节定子绕组侧输入电压测量转子绕组电压折算至定子额定电压时转子侧的电压即为转子开口电压,当系统发生单相接地故障时,
电压互感器
一次绕组相电压一相为零,另两相升高3倍,...