55问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路弧垂计算方法
110千伏的高压线与居民住房的安全距离是(垂直距离和水平距离)多少?_百...
答:
110千伏的高压线与居民住房的安全距离是:垂直距离,也就是线与地面的最小距离不小于7米。水平安全距离不小于 4.0米。高压线通常指的是输送10kV(含10kV)以上电压的输电
线路
。其中110kV多用于北方地区。高压电对人体的影响在于电击与电磁波。因此在高压线附近居住的话,要保持在安全距离之外,防止遭到...
【浅谈
电力
工程
线路
设计要点】电力工程结算注意要点
答:
室内定位是用最大
弧垂
模板在平断面图上排定杆塔位置的;室外定位是把室内排定的杆塔位置到野外现场复核校正,并用标桩固定下来。杆塔位置排定的是否适当,直接影响
线路
建设的经济合理性和运行的安全可靠性。杆塔定位的主要要求是导线的任一点在各种气象情况下均须保证对地面的安全距离(即限距)。在山地和...
500千瓦的高压线国家规定安全距离是多少?
答:
第7.5.9.5条 同一路径地下电缆数量在30根以上,经技术经济比较合理时,可采用电缆隧道敷设
方式
。附录B 城市架空
电力线路
接近或跨越建筑物的安全距离第附录B.0.1条 在导线最大
计算弧垂
情况下,1-330kV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B.0.1的规定值。1-330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离 (...
500千伏的高压线塔离地面标准高度是多少
答:
根据规定,高压线塔线与地面的最小距离,在最大
计算弧垂
情况下,不应小于下列数值:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高压线的安全距离为15米。此外,从
电力
安全角度考虑,并考虑大风引起高压...
关于电线高度的法律规定(高分)
答:
线内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下;1━━10千伏 5米 35━━110千伏 10米 135━━330千伏 15米 500千伏 20米 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空
电力线路
保护区的区域可略 小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线 在最大
计算弧垂
最大计算风偏后的水平距离...
高压线落地或落地有什么要求?
答:
线与地面的最小距离,在最大
计算弧垂
情况下,不应小于下列数值:低压
线路
(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。中压线路(6-10kV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10kV)通过非居民区不小于5.5米。35~110kV线路通过居民区不小于7米,35~110kV线路通过非...
农村高压线下建房规定
答:
2、在厂矿、城镇等人口密集地区,架空
电力线路
保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在
计算弧垂
及计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。3、根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线风偏情况下,距建筑物的水平安全距离...
高压线周围多少米不能建筑物
答:
法律分析:1~10千伏5米 35~110千伏10米 154~330千伏15米 500千伏20米。在厂矿、城镇等人口密集地区,架空
电力线路
保护区的区域可略小于上述规定,但各级电压导线边线延伸的距离,不应小于导线边线在最大
计算弧垂
及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。地下电缆为电缆线路地面标...
线电压380伏,相电压220伏,架空明线最少要大?
答:
5.8 绝缘导线的弧垂应根据
计算
确定。导线架设后塑性伸长率对弧垂的影响,宜采用减少
弧垂法
补偿,弧垂减少的百分数为: ——铝或铝合金芯绝缘线,20%; ——铜芯绝缘线,7%~8%。 6 绝缘子、金具及绝缘部件6.1 绝缘配电
线路
绝缘子应符合GB1000和GB1001的规定。6.2 低压绝缘配电线路采用的金具及绝缘部件,应符合DL/T464.1...
高压35KV的安全距离是多少
答:
电压0.4kV,人与带电体最小安全距离不小于0.4米,10kV为0.7米,35kV为1末