55问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路弧垂计算方法
电力线路弧垂
调整
计算公式
答:
f=M/H;f---
弧垂
M---力矩 H---水平拉力 参考资料:《
电力
工程电气设计手册》388页
110kV
线路电力
送出工程,在架线的时候,如何根据百米
弧垂
表
计算
某一档的...
答:
弧垂值=F/COSB*(L/100)^2
,F=代表档距对应的百米弧垂,用户需要运用等长法观测弧垂时应注意,在测量导(地)线弧垂时,若气温变化导致架空线温度发生变化,此时应调整观测的弧垂值。使用方法是当气温变化不超过±10℃时,保持视点端弧垂板不动,在测站端调整弧垂板,当气温升高时将弧垂板向下移动一段...
10Kv
电力
架空
线路弧垂
怎么
计算
?
答:
将
计算
出的临界温度tc与最高温度tmax相比较,当tmax>tc时,最高温度时的
弧垂
f1为最大弧垂;当tmax<tc时,覆冰时的弧垂f3为最大弧垂。二、临界比载法 如果最高温度时导线的弧垂与某一比载在温度t3下所产生的弧垂相等,则此比载称为临界比载,用gc表示。在最高温度气象条件下,比载g=g1,温度t=...
185
电力
线架设档距500m怎么
计算弧垂
距
答:
1、基础根开是指基础相临地脚螺栓几何中心之间的距离,它与塔腿主材角钢重心线重合。 2、相临两杆塔中心桩之间的距离称为档距。 3、送电
线路
中杆塔的水平档距为杆塔两侧档距长度之和的一半。 4、送电线路中杆塔的垂直档距为相临档距中两
弧垂
最底点之间的档距,决定导地线自重、冰重的档距。 5、送...
怎样用经纬仪观测
电力线路弧垂
具体施工步骤和
计算方法
答:
1.初步对中整平(1)用锤球对中,其操作
方法
如下。1)将三脚架调整到合适高度,张开三脚架安置在测站点上方,在脚架的连接螺旋上挂上锤球,如果锤球尖离标志中心太远,可固定一脚移动另外两脚,或将三脚架整体平移,使锤球尖大致对准测站点标志中心,并注意使架头大致水平,然后将三脚架的脚尖踩入...
怎样测量
电力
铁塔放线的弧度.
答:
(二)导、地线弛度测量的
计算
(1)导、地线弛度经纬仪测量换算
公式
:F=b1 tgθ1—b2 tgθ2 式中:f一导线或地线弛度,m;b1、b2一两基水平距离,m;θ1——镜测导线或地线悬挂点角度;θ2——镜测导线或地线
弧垂
最低点角度.该
办法
适用于地势平坦,相邻两杆塔悬挂点高差小的地方.(2)导线对地...
220kV~500kV
电力线路
中 垂直档距、水平档距的
计算
答:
垂直档距为L1的
弧垂
最低点与L2的弧垂最低点之间的水平距离。 如果你不是搞设计的,那么这个距离要用尺子来靠平断面图,根据图上面的比例来确定这个距离;如果你的搞设计的我想这个事对你来说很简单,要么用软件来解决,要么用弧垂板来确定。垂直档距没有固定的
计算
式,如果有,那也很麻烦,要计算档...
电力
问题,求JKLGYJ(10kV和35kV)电缆应力
弧垂
表
答:
,也可以参照
电力
标准DLT601-1996《架空绝缘配电
线路
设计技术规程》。《架空绝缘配电线路设计技术规程》中,5.8 绝缘导线的弧垂应根据
计算
确定。导线架设后塑性伸长率对弧垂的影响,宜采用减少
弧垂法
补偿,弧垂减少的百分数为:——铝或铝合金芯绝缘线,20%;——铜芯绝缘线,7%~8%。
220kV
线路
的导线
弧垂
,一般情况下允许误差是多少?
答:
【陆国智同志教导我们说】一、220kV-500kV的,导地线
弧垂
允许偏差是±2.5%,大跨越±1%且不得大于1m;导、地线相间弧垂偏差不得超过300mm,大跨越不得超过500mm;同相子导线间弧垂偏差不得超过:220kV为80mm,330kV-500kV为50mm。详见DLT5168—2002《110KV-500KV架空
电力线路
工程施工质量及评定规程...
架空
线路
导线的安装
弧垂
不符合要求
答:
规律挡距是指有一个耐张段中各直线挡距(相邻两个直线杆中心线间的水平距离)长度不相等情况下的一种代表挡距。以下是规律挡距的
计算公式
:式中 Lnp——规律挡距,m;L1、L2、…、Ln——一个耐张段中各个直线挡距长度,m。(1)采用等长法测定
弧垂
时,首先应根据当时的环境温度,从当地
电力
部门...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
弧垂表计算弧垂最简单的方法
240导线弧垂表
导线弧垂最简单三个公式
线路弧垂计算方式
线路弧垂计算口诀
架空线路弧垂计算公式
电力线路弧垂计算软件
电路弧垂计算器安卓版
弧垂计算公式