电井内接地扁铁规范
请教能否
电井
的
接地
干线使用铜排代替电缆中的PE线?
答:
可以。一、民用建筑电气设计
规范
JGJ-16-2008,P173,12-5。6,水平或竖直内的
接地
干线与保护干线应符合下列要求:1、 电缆井道内的接地干线可选用镀锌
扁铁
或铜排;2、 电缆
井内
的接地干线截面应按下列要求之一进行确定:①宜满足最大预期故障电流及热稳定;②宜根据井道内最大相导体,并按本规范...
强弱
电井内
是否需要安装等电位和感烟探头。
答:
不需同时设置等电位和
接地扁铁
如果有总的等电位箱,且没有设置了解的部分,就需要设置等电位排/箱,在设计的初期会考虑等电位系统是否通过电气竖井直接连接到接地网,一般的情况设置了等电位连接箱就会用电缆直接连接到地下地网的汇接排上。消防模块设备箱可以在弱
电井内
也可以不配备,除非消防用电控制...
规范
上面
电井
环形镀锌
扁铁接地
是否刷黄绿标识
答:
是。
规范
上面
电井
环形镀锌
扁铁接地
是需要刷黄绿标识,在晚上行驶黄绿的标识可以看到有反光的景象,这样不容易出现意外事故。
竖井
接地扁铁
一般与桥架隔几层联接
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
电井内
消防桥架需做
扁铁
连接吗
答:
电井内
消防桥架需做
扁铁
连接的,这样更加安全。消防桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成。外层加防火涂料,防火桥架遇火后不会燃烧,从而阻隔火势蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染,整体安装方便,结构合理,...
电井内接地扁铁
的作用
答:
电井内接地扁铁
的作用 在电力系统中,为了防止电器设备因外来电流而导致电击,必须将设备接地,保证安全运行。而电井内接地扁铁作为一种重要的接地设备,在电力系统中发挥着至关重要的作用。本文将详细介绍电井内接地扁铁的作用和工作原理。电井内接地扁铁的作用 电井内接地扁铁是一种用于电力系统防外来干扰的...
高层的强
电井
需要每层烧
扁铁
吗
答:
需要。
电气竖井内
应敷有接地干线和接地端子。一般接地干线是以
接地扁铁
的形式出现。这里所说的电井包括强电和弱电井。扁铁,有良好的防腐防锈功能,常用于防雷接地的导体。扁铁:宽12至300毫米、厚4至60毫米、截面为并稍带纯边的铁材。扁铁可以是成品铁材,也可以做焊管的坯料和叠轧薄板用的薄板坯。
工地上的
电井接地扁铁
属于预埋
里
吗?
答:
电井接地扁铁
安装:防雷接地问题,避雷针安装 →接地电阻测试 7,接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立,敷设时应立放,不得平放,因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁,避雷针安装 →接地电阻测试 7,接地扁铁敷设前应调直,敷设时应立等等...
电井接地扁铁
一般与桥架有几个连接点
答:
电井
预埋洞内,竖直吊线,每屋分别量出架子离墙宽度,焊制架子,安装上墙面,最后从下往上安装桥架,用自攻螺丝固定。镀锌
扁铁
与桥一并同行,每个架子加以点焊,扁铁接口焊接12厘米以上,每隔3-5层焊接楼层预埋出来的扁铁!
电井扁铁
平放和立放的区别是什么
答:
二者的区别在于电缆长短不同、安装方式不同、安装空间不同。1、电缆长短不同:平放用于电缆较短,立放用于电缆较长。2、安装方式不同:平放是将
电井扁铁
放置在水平面上,使其底部与地面平行;立放是将电井扁铁垂直放置,使其底部与地面垂直。3、安装空间不同:平放安装空间较小,立放安装空间较大。