答:
1、 施工现场的下列场所应配置
灭火器
:(1)可燃、易燃物存放及使用场所;(2)动火作业场所;(3)自备发电机房、配电房等设备用房;(4)现场办公、住宿用房;(5)其他有火灾危险的场所。2、灭火器配置应符合下列要求:(1)灭火器的选择、配置、设置应符合现行
国家标准
《建筑灭火器配置设计规范》GB...
消防箱厂家推荐消防箱必须符合
国家标准
才能使用
答:
当发生火灾时,我们可以很快的就近开打消防箱取出里面的
灭火器
来消除火灾。它的发明与应用极大的减少了因火灾造成的巨大损失。所以,我们应应该对它有一定的了解,以备不时之需。对于生产消防箱厂家来说,消防箱必须符合
国家标准
才可以投入使用。那么,今天我就带大家一起了解下消防箱厂家及消防箱安装规范...
4公斤干粉
灭火器
最大最小保护面积是多少?
答:
根据《建筑
灭火器
配置设计规范》5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离如下:1、手提式灭火器。严重危险级:15m,中危险级:20m,轻危险级:25m,2、推车式灭火器。严重危险级:30m,中危险级:40m,轻危险级:50m,5.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离如下:1、手提...
灭火器
多少平米放一个
答:
国家
规定75平米配一个灭火器,
灭火器
的配置要按规定执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定。一般的场所,4公斤干粉灭火器每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火...
常用消防器材产品质量现行
国家标准
、行业标准一览表你们谁知道?_百度...
答:
GA86-1994简易式灭火器GB6246-2001有衬里消防水带 GA89-1994消防安全带GB6969-1986消防吸水胶管 GA108-1995手抬机动消防泵GB7956-1998消防车 GA113-1995消火栓扳手GB8109-2005推车式灭火器 GA124-1996正压式消防空气呼吸器GB8181-1987消防水枪 GA139-1996
灭火器箱
GB12514-1990消防接口 GA180-1998轻便...
消防架的配置
标准
答:
个。1、消防设施包括:消防标识牌、警示牌、应急灯、安全出路指示灯箱、消防通道、安全门等。2、消防设备包括:灭火器、
灭火器箱
、消防栓、消防水带、消防水枪、防烟面罩、消防斧头等。二、消防设施、设备的设置 1、消防设施、设备的设置应符合
国家
相关法律、法规的要求。2、未设有消防栓的项目部,室内...
建筑
灭火器
配置验收及检查规范的法规正文
答:
3 施工现场应满足灭火器安装设置的要求。2.1.2灭火器的配置类型、规格、数量及其设置位置应符合批准的工程设计文件和施工技术
标准
。修改设计应由设计单位出具设计变更通知单。2.1.3 安装设置前应对灭火器、
灭火器箱
及其附件等进行进场质量检查,检查不合格不得进行安装设置。2.2 材料、器材2.2.1 灭火器的进场检查应符合...
sg24e65z j单栓消防
箱箱
體尺寸
答:
1800mm,1850mm)四种长短边尺寸代号。SG24D65Z-J表示室内单开门消火栓,24mm厚,带
灭火器箱
的组合式消防箱,栓口直径65,带自救卷盘,水带为卷置式。 SG24A65Z-J表示室内单开门消火栓,箱体尺寸为800mm*650mm*240mm,带灭火器箱的组合式消防箱,栓口直径65,带自救卷盘,水带为卷置式。
小区楼道放
灭火器
规定
答:
设置在室外的
灭火器
,应有保护措施。法律依据:《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十条高层公共建筑的业主、使用人应当按照
国家标准
、行业标准配备灭火器材以及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材。高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材,有条件的配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、...
...消防设施(消防栓和
灭火器
)?是否有相关的
国家标准
?
答:
3 室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的部位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水 带的连接;4 冷库内的消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内;5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和...