55问答网
所有问题
当前搜索:
湿式电除尘二次电压低原因
电除尘
器
二次电压低
,一次电压,一次电流,二次电流都正常。请问是什么原...
答:
可以明确的说,二次电压升不上去,二次电流肯定要大一点,
只能说内部积灰多了,电气类似短路
,个人对这还有经验,一是料位计要准,二是停电场,改水力出灰,一至二天后再投肯定正常在此之前,控制柜断电,自检下,再升还升不上来,不怕麻烦空升下,不带电场,如果电压正常,电控部分是肯定没问题的...
电除尘
一次电压正常一次电流
二次电压
二次电流低是什么
原因
答:
积灰问题,极距变形,还有就是电源本身问题
。电除尘变压器升压整流成高压直流电压,利用负极电晕电压低于正极电晕电压原理,使得尘电离带点,吸附在电极板上。那么二次测电流就是电晕放电电流了,因为二次侧电压减小,多半是受潮或者是极间绝缘有问题,这样都会导致二次电流增大的啊 而一次电压是系统决定的...
电除尘二次
电流正常
电压低
是什么
原因
答:
导致电场二次电压低的主要原因是由于灰斗积灰搭桥,使极板与极线之间出现短路轻微现象造成的
。而造成灰斗积灰搭桥的原因主要有以下几点:一、
锅炉燃烧调整时给煤不均衡
,单侧给煤机给煤偏多,且煤中灰份偏高。锅炉单侧灰量大,电除尘工作负荷增大,分离出的灰量大,仓泵来不及输灰,灰斗灰位增高,...
湿式电除尘
有一次电压,无电流,无
二次电压
什么
原因
?
答:
1.原因分析
造成电收尘器电场二次电压升不上去的原因主要有以下诸方面: (1)安装质量不合格
。阳极板和阴极板框架系薄、细、大件;因此当装卸及堆放不良时极易发生变形,安装时每块极板和框架都应进行检测校正,其平面度误差应小于5mm。
电除尘
器
电压低
是怎么回事
答:
应该是除尘电场里的芒刺线与阳极板距离过近,超出了规范标准允许的最大偏差数值
,出现了尖端放电现象,尖端放电会使电压一直升不上去,甚至是零。应该停止电除尘器运行,检查该电场里面的阳极板与芒刺线之间的距离,调整过后再进行运行。
为什么电收尘的
二次电压
上不去?
答:
(1)二次工作电流正常或偏大一点
,二次电压升至较低就发生闪路。(2)电场异极间距误差严重超标,二次电压达不到起晕电压的要求。(3)二次工作电流大,二次电压升不高,甚至接近于零。原因分析 造成电收尘器电场二次电压升不上去的原因主要有以下诸方面:(1)
安装质量不合格
。阳极板和阴极板...
静电
除尘
器运行时没有
二次电压
的
原因
是什么,如何处理?
答:
1 输入
电压低
。2 振荡器频率改变。3
二次
绕组具有击穿短路。4 倍压电路二极管损坏。5 倍压电容击穿损坏。6 电场集尘板安装不合格。7 烟尘碳粒导致集尘板短路。高空载状态下(输出端开路)检查初级输入回路空载电流是否异常,若正常则次级高压线圈没有问题,若电流较大,则一定是次级线圈内有击穿现象...
电收尘电场
二次电压
为零
答:
电除尘
极板需要定时击打,去掉上面积聚的灰尘,否则积灰会引起短路,使电场的直流高压上不来。所以你说的问题不一定是电气设备问题,要检查电场里的电极有无积灰和短路。
电除尘
某电场
低电压
报警?
答:
电 除尘
正常工作时二次电压在四万伏左右。所谓
二次电压低
是指
电除尘
工作时,电场一次电流、二次电流均偏高,而二次电压低于三万伏的 状况。 而导致...
静电
除尘
器启动时
二次电压低
掉闸
答:
1、电气部分:
电除尘
器电气部分由高压直流电源装置(包括其控制系统、低压控制系统组成)1.1 高压电源目前常配用型号为GGAJ02型。该套装置一般包括高整流变压器、自动控制柜和电抗器;或电阻抗整流变压器和自 动控制柜。该套装置能灵敏地随电场烟气条件的变化,自动调整电场
电压
;能根据电流反馈信号调整...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
湿式电除尘电压低宕机的原因
电厂除尘升不起电压的原因
湿电除尘放电原因及处理措施
式电二次电流偏低
湿电除尘二次电压上不去
电除尘短路试验二次电流低
电除尘电场欠压原因
湿式电除尘无一次电流怎么办
湿电除尘电压调整方法