55问答网
所有问题
当前搜索:
消防蝶阀一般安装在哪里
d71x-10
蝶阀
能不能用在
消防
水管道的卡箍连接?
答:
D71X-10
蝶阀
是对夹连接的,和卡箍连接不上,还得转法兰,比较麻烦。建议直接采用D81X卡箍蝶阀,可以直连,方便。
消防
箱
蝶阀安装
高度是多少
答:
说的是
消防
立管的
蝶阀
?这个
安装
需要错开消火栓的连接消火栓箱的连接管,也就是连接管的位置上下的各150mm范围不留置阀门 ,其他的位置都可以的,没有固定的要求。
消防
系统用的
蝶阀
,哪个牌子好?
答:
消防
泵房中泵的进出口控制阀应用闸阀,其它地方可用蝶阀。1、
蝶阀一般在
操作空间狭小的地方使用,如果空间不影响闸阀开启与关闭操作的话,还是选择闸阀,在密封和操作性能上还是闸阀比较好,开启关闭也比较快。2、但是在很多情况下,闸阀都无法
安装
,或安装后不便于操作,就要选择蝶阀,但要选择质量有保障的...
消防
水井都用什么样的
蝶阀
?
答:
这个需要采用双向型
蝶阀
。
消防
要求的是不允许采用没有可靠锁定的蝶阀,所以需要的是双向型带可靠锁定装置的蝶阀。
消防
喷淋进水管信号
蝶阀
和水流指示器能
装在
弯头两边吗,从来没有看过...
答:
不行的,这个根据施工工艺规程要求的是信号阀从里惯出来后
安装
,水流指示器安装需要距离信号阀不小于300mm的,然后水流指示器出来的需要有不小于0.8m的直管段。
信号
蝶阀
与水流指示器和减压孔板距离和
安装
顺序
答:
消防
喷淋的水流指示器
安装
位置:按水流方向过信号阀之后的距离大于300毫米。减压孔板应设置在直径不小于50mm的水平直管上,前后段管道均不小于该管段直径的5倍。从规范理解,两段减压孔板之间距离也应该大于该段管道直径5倍,且中间必须是直管,不能有弯头。减压孔板主要工作原理是对流体动力减压。当流动水...
消防系统中各种阀门的
安装
顺序,从几个方面,市政供水和消防水池
到消防
喷...
答:
简单的配置:过滤器--泵--Y型过滤器--止回阀--闸阀--
蝶阀
(泵系基本配置),可能存在一备一用!主管线--分支管--闸阀--蝶阀--止回阀--水控阀(报警阀)--蝶阀--止回阀--闸阀---用户的球阀(1/2)大概的配置,以前看过设计院的图,现在不怎么记得了,希望对你有用 ...
消防蝶阀
有反正吗
答:
消防蝶阀
介质为清洁水,为保证密封性和启闭轻巧,
一般
会用软密封中线蝶阀中线蝶阀没有流向要求。 由于偏心蝶阀的寿命明显比中线蝶阀长且维护简单,所以逐渐在消防蝶阀中使用偏心蝶阀;双偏心蝶阀流向是从阀板的背面流向正面,
安装
尽量使主轴朝上或水平。 近些年重点位置消防蝶阀也选用三偏心蝶阀,三偏心...
消防
管道上用
蝶阀
的作用
答:
用来截止水流,比如
消防
信号
蝶阀
,它是用来监控阀门的状态。
消防
工程请问老师这个湿式报警阀为什么
安装
两个信号
蝶阀
以及压力表,上 ...
答:
湿报阀是
消防
自动喷淋的控制装置,湿报阀进水口为系统供水侧,湿报阀出水口为管网侧。下边的压力表表示系统供水的水压,上边的压力表表示管网侧的水压。装2个信号阀,目的是便于湿报阀的调试和维修。一、
安装
两个信号
蝶阀
以及压力表解释:由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态...