55问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水及消火栓系统技术规范
根据国家现行标准《
消防给水及消火栓系统技术规范
》,下列关于消防给水设 ...
答:
【答案】:C 根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;故 A 选项错误。5.1.13离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:[金考典软件]下载链接 www.5...
干式
消火栓系统
的充水时间不应大于( )min。
答:
【答案】:C 根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB50974-2014 7.1.6 干式消火栓系统的充水时间不应大于 5min,并应符合下列规定:1 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过 30s;2 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处...
消防
泵房、
消火栓
的
规范
及规定
答:
GB50974-2014
消防给水及消火栓系统技术规范
1.0.1为了合理设计消防给水及消火栓系统,保障施工质量,规范验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。1.0.3消防...
gb50974-2014
消防给水及消火栓技术规范
答:
消防给水及消火栓系统
平时不用,仅在火灾时使用,其特点是系统的好坏很难在日常使用中确保系统的安全可靠性,这是在建设工程中唯一独特的系统,因为其他的机电系统在建筑使用过程中就能鉴别好坏。建国60年来我国消防给水及消火栓系统设计、施工及验收
规范
从无到有,至今已建立了完整的体系。特别是改革开放30...
...哪项不符合现行《
消防给水及消火栓系统技术规范
》的要求?( )_百度...
答:
【答案】:B A项,根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》(GB 50974—2014)第8.1.6条规定,每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。B项,第8.1.6条规定,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。C项,第8.1.4条规定,管道的直径应...
消防
合格标准
答:
《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB50974-2014 13.2.18 系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:1 系统工程质量缺陷应按本规范附录F要求划分。2 系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格;3 系统验收当不符合本条第2款要求时应为不合格。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-...
gb50974-2014
消防给水及消火栓技术规范
中立管可以用机械三通吗?_百度...
答:
《
消防给水及消火栓系统技术规范
GB50974-2014》12.3.12条明确规定,配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
消火栓
的保护半径不应超过多少米
答:
消火栓的保护半径不应超过150米。根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB50974-2014第7.3.1条,建筑室外消火栓的布置应遵守本节的规订,并且还应符合本规范第7.2节的有关规定。第7.2.5条规定,市政消火栓的保护半径不应超过150米,间距不应大于120米。市政消火栓、室外消火栓的保护半径和间距是一致的...
下列关于
消防
水泵流量和压力测试装置设置中,不正确是( )。
答:
【答案】:C 根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB 50974—20145.1.11,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:1)单台消防水泵流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。2...
消防
静压和动压要求
规范
答:
1. 根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》(GB 50974-2014),低压消防给水系统的系统工作压力应由市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力决定,最低不应小于0.60MPa。2. 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应基于系统在供水时的最大运行压力来确定,并应遵守以下规定:- 高位消防水池、水塔...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防给排水及消火栓系统规范
消火栓规范GB50974-2014
同层喷淋泵和消火栓泵哪个杨程高
最新版消防给水及消火栓设计规范
《建筑设计防火规范》GB50016
2006消防给水规范
gb50016道客巴巴
屋面实验消火栓压力是哪个规范
消防给水及消火栓系统区分