55问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水及消火栓系统技术规范
消防栓
水压标准规定
答:
5. 消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa。如果大于1.00MPa,应采取分区给水系统。当消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。依据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》第5.1.14条,当存在两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应确保每一条市政给水管道能够满足消防给水设计流量和其他用水需求。
消防
水泵如何配置??
答:
参考《
消防给水及消火栓系统技术规范
》5:1:8,柴油机消防水泵应符合以下规定。🔥压缩式点火型柴油机柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。🌡️校核海拔高度和环境温度柴油机额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率影响。❌不应小于24h柴油机消防水泵应具备连续工作...
消防
水泵接合器安装高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《
消防给水及消火栓系统技术规范
》5.4.8 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防...
消防
你是想问恒压切线泵停止使用了吗?通过查询相关资料显示,恒压切线泵停止使用了,因恒压切线泵不符合《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB50974-2014第5.1.6条第4款要求:水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线。因此恒压切线泵不应采用。
消防
管道设计工作压力是16.8公斤试验压力应该是多少?
答:
首先要澄清一个概念,消防水系统所说的各种“压力”,其实说的是压强,常用单位是Mpa。以下简述一下我们学习中遇到的各种压力。1、系统工作压力 系统工作压力是指系统中正常运行时可能出现的最大工作压力。《
消防给水及消火栓系统技术规范
》GB50974-2014 8.2.3:高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力...
消防
工程师哪些
规范
是消防考生必须牢牢掌握的
答:
这仅是《技术实务》一科,其余两科也有相似比例的分值占比。很多考生在学习《建规》的时候对条文理解不够深入,可以借助《建筑设计防火规范图示》。比如:二级耐火等级厂房的房间隔墙问题,还有局部设置喷淋时防火分区面积计算的问题等,在《图示》中都有很清晰的平面图描述。《
消防给水及消火栓系统技术规范
...
住房
消防
管道安装
规范
答:
消防管道安装要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓
技术规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1
消防给水及消火栓系统
的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
消火栓
管网低压压力开关装在什么位置?
答:
消火栓管网低压压力开关装在水泵出水干管。《
消防给水及消火栓系统技术规范
》中第11.0.4条:消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接启动消防水泵。
消防
喷淋水压标准是多少公斤
答:
1. 室内消防给水系统的最小压力不应小于0.10MPa,确保在最不利条件下消防设施的正常运作。2. 根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》,室内消防用水量达到最大时,水压必须满足最不利点灭火设备的需求。3. 室外低压给水管道在生活和生产消防用水量达到最大时,其水压不应小于0.10MPa,此为地面起算值。