消防管道施工中最常用的连接方法
消防管道
设计是法兰
连接施工
时可以压槽连接吗?
答:
可以,与建设单位、设计单位进行技术沟通取得书面手续后可以实施,竣工后按实调整结算(
施工
会方便,造价会有所降低)。《
消防
给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)8.2.9 架空
管道的连接
宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等
方式
,不宜采用焊接连接。当管径小于或等于DN50时,应采用螺纹...
消防管道连接方式
答:
在
施工
方面,卡压连接应该是一个趋势,省工又省力,而且施工进度可以大大提高。成本方面,卡压管件太贵了,综合对比后每个喷淋头比丝扣的贵10块钱左右。这样的话对
消防
公司来说多出了不少费用。本身管子太薄甲方和监理在现阶段就不太认可这种
连接方式
,而且成本不能降低,对于施工单位来说不会积极的...
安装
消防管道
答:
(5)有关
消防管道连接方式
及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(卡箍)连接 (1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥...
...大于或等于100mm的镀锌钢管的建筑
管道连接方法
是( )。
答:
【答案】:A 2020版教材P169 / 2019版教材P158 4.沟槽
连接
(卡箍连接)。沟槽式连接件连接可用于
消防
水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管,具有操作简单、不影响
管道的
原有特性、
施工
安全、系统稳定性好、维修方便、省工省时等特点。
消防施工
工艺流程
答:
1.工作内容自动喷淋灭火系统包括
管道
架设、管道保温、喷头及各类阀门等设备的安装及系统的调试.2.工艺流程管道架设-检查工程质量-管道水压试验-管道冲洗-隐蔽工程检查-施工配合-设备安装-检查安装质量-系统调试-工程检测-工程验收-竣工交接 3.
施工方法
3.1管道架设:自动喷淋灭火及消火栓系统镀锌钢管
的连接方式
...
消防
电气焊接钢管混凝土内
连接
工艺
答:
7.
管路连接
(1)管与盒
的连接
: 1)在配管
施工中
,管与盒、箱的连接一般情况采用螺母连接。采用螺母连接的管子必须以套好丝,将套好丝的管端拧上锁紧螺母,插入管外径相匹配的接线盒的敲落孔内,
管线
要与盒壁垂直,再在盒内的管端拧上锁紧螺母;应避免在左侧管线已带上锁紧螺母,而右侧管线未拧锁紧螺母。 2)带...
消防管道
怎么走最好?
答:
6、排水(需要坡度,故优先考虑)、风管排烟(因管道截面大,返弯不易)、
消防管
(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)、给水管(有压管,且数量相对较少)7、其它不可预计因素,如结构梁、柱、剪力墙,其它已
施工管道
或桥架、母线槽、其它临建等,需要结合现场情况具体分析。
消防管道
如何铺设?
答:
根据防火要求 不同,管线铺设
方式
也不一样。①、地下埋入铺设。埋入地下的可燃气体
管道
,一旦外界或自身的作用而破坏时,可燃气体就会通过上层向外扩散,十分危险。为防止埋入地下的管线破裂,除选用优质材料外,还应切实注意
管线的
防冻与防压。②、管沟铺设。为防止易燃、可燃液体管道或可燃气体管道渗漏后遇...
消防管道
一般在什么位置?
答:
《建筑电气工程
施工
质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
消防
喷淋
管道
DN70的是否可以采用沟槽
连接
答:
根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001(2005年版))第8.0 .3 镀锌钢管应采用沟槽式
连接
件(卡箍)、丝扣或法兰连接。DN70的镀锌
管道
当然可以采用沟槽连接,又根据《自动喷水灭火系统
施工
及验收规范》(GB50261-2005) 5.1.4 中的第5点要求当DN70支管采用机械三通、机械四通时,其主管道...