答:
《建筑电气工程
施工
质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
消防管道
安装顺序如何确定?
答:
6、排水(需要坡度,故优先考虑)、风管排烟(因管道截面大,返弯不易)、
消防管
(消火栓环管及阀门均较大,喷淋管覆盖面广)、给水管(有压管,且数量相对较少)7、其它不可预计因素,如结构梁、柱、剪力墙,其它已
施工管道
或桥架、母线槽、其它临建等,需要结合现场情况具体分析。
消防管道
安装规范及质量管理要求
答:
消防管道安装规范及质量管理要求 消防管道是指用于消防方面,
连接消防
设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,
消防管道的
厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。以下是我整理的消防管道安装规范及质量管理要求,一起来看看吧。 1.范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的...
消防
水泵接合器及室外消火栓安装工艺?
答:
检查
方法
:试验压力下,10min内压力降不大于0.05Mpa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不弯,不渗不漏为合格。7.1.2
消防管道
竣工前,必须对管道进行冲洗。检查方法:观察冲洗出水的浊度出水干净为合格。7.1.3消防水泵
接
合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,消防水泵接合器和室外...
消防
水泵接合器使用
方法
答:
使用
方法
:1、把
消防
车上面的水龙带的栓头,卡到水泵接合器的栓头上,然后消防车开始加压,到达一定压力后(超过水泵接合器内水压),就会顶开水泵接合器口顶部的一个阀门,就可以给
管道
送水了。(一般情况下,只有消防队才会使用这个装备)3、水泵结合器一般都是高层建筑在停水状态下,使用消防车为...
消防管道
超过30米需要增设伸缩节在哪一条规范中
答:
没有规范说明需要伸缩节,但需要应采用柔性接头。有振动的场所和埋地
管道
应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹
连接
。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻...
球墨铸铁管在北京地铁五号线工程中的应用
答:
因此,球墨铸铁
管
在北京地铁、南京地铁、深圳地铁等地铁工程中作为输水管材得到了广泛应用。1 设计要点 1.1 接口
方式
的选定 采用柔性橡胶圈
连接
形式,对于小的沉降和变形具有一定的抵抗能力,其中滑入式(T型)球墨铸铁管以其强度高、韧性大、封闭性能佳、抗化学和杂散电流腐蚀能力强、安装
施工
方便等优点已被...
消防管
压槽多深为标准
答:
沟槽
管道
沟槽深度按照国家标准DN80-DN150都是2.16mm的深度。GB 5135的本部分规定了自动喷水灭火系统用涂覆钢管的要求、试验
方法
、检验规则、包装、运输和贮存等。 本部分适用于应用在自动喷水灭火系统中公称通径不大于300mm的内涂层材料为环氧树脂的涂覆钢管。安装工艺流程:安装准备 → 干管安装 → 报警阀...
消防
工程中,
管道
,阀门,支架的安装具体有什么要求
答:
消防
工程管系部分可分消火栓系统与自动喷淋系统两大部分,其
管道
,阀门,支架的安装具体要求如下:与管道安装有关的建(构)筑物已经基本完工,并经验收合格,并向安装单位提供必须的资料,能满足安装要求。关联设备就位安装完毕。管子、管件、阀门等已经校验合格,并具备合格证、质量保证书等有关技术证件。
消防管
过马路怎么预埋?
答:
消防水管道
预埋,按设计要求直埋,道路后
施工
。《水消规》8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa 小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝...