5. 焊接或法兰接头的要点包括:- 法兰类型根据连接形式可分为平焊法兰、对焊法兰和螺纹法兰等。- 热浸镀锌钢管若
采用
法兰连接,应
选用
螺纹法兰。6.
消防管道安装
规范包括:- 螺纹连接时,异径管零件应采用,避免
使用
补芯。-
焊接连接
时,异径管道的管径相差不应大于50mm。- 管道穿墙、过楼板应加套管...
消防管道安装
规范
答:
3. 管道直径:管道直径应根据建筑物的
使用
性质和消防水源的供水压力确定。一般来说,住宅区的
消防管道
直径应不小于100mm,商业建筑的消防管道直径应不小于150mm。4.
管道连接
:管道连接应
采用
可靠的连接方式,如
焊接
、螺纹连接等。连接点应进行密封处理,确保不漏水。5. 管道支架:管道应设置支架,支架的...
煤棚
消防管道
如何
安装
答:
1、首先消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统
管道采用
内壁不防腐管道时,可
焊接连接
,但
管道焊接
应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不
能采用焊接
,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。2、其次消火栓给水系统管径100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。...
焊消防管道
的
焊接
方法是什么?
答:
消防管道
没有硬性规定不准焊接!1 高层建筑中室内消火栓管网很多设计院设计为无缝钢管,除了最后
连接
栓头用丝接,全部焊接.2 喷淋管网的湿式报警阀前到泵的管网都
可以焊接
.3 室外埋地中的消防给水系统管网,不
能用
卡箍连接(实际经验),必须焊接.1、应掌握一般电气知识,遵守焊工一般安全规程,还应熟悉灭火技术...
消防管道用
热镀锌钢管
可以用焊接连接吗
答:
不行的,这个
消防
镀锌钢管不允许
焊接
的,这个只能是螺纹或者沟槽
连接
。
消防水管
规格尺寸标准
答:
1,
消防管道
的规格和尺寸是由其设计的流量确定的。在建筑和高层民用建筑规范中,规定立管直径不得小于DN100,喷淋管道不得小于DN25,一个喷淋头DN25,两个喷淋头DN32,三个或四个喷淋头DN40。,2,当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应
采用焊接
。系统
管道采用
内壁不防腐管道时,
可焊接连接
,但
管道焊接
应符合相关要求。自动喷水...
消防管
怎么
焊接
?
答:
消防
埋地管道采用焊接钢管时宜采用法兰和沟槽连接件连接。消防架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压等方式,不宜
采用焊接连接
。当热浸镀锌钢管采用法兰连接时应选用螺纹法兰,当必须焊接连接时,法兰焊接应符合现行国家标准《现场设备、工业
管道焊接
工程施工规范》GB 50236和《工业金属管道...
...
消防
栓的供水的
管道
对接可不
可以
直接
采用焊接
方式而不采法兰、螺纹...
答:
看你的管材了。上述系统中供水
管
多为热浸镀锌钢管,如
采用焊接
方式,
连接
处镀锌层会被破坏,需将焊接处内外二次镀锌方可,以防锈蚀。一般的施工现场并不具备此条件,故并不采用
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
消防
给水管DN100按规范应
采用
什么方法
连接
答:
管道不
能采用焊接
,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰
连接
。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。以上内容参考:百度百科-
消防管道
...