55问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道安装可以采用焊接连接吗
为什么
消防
要
用
镀锌钢管?
答:
因为镀锌钢管的优点突出,具体如下:1、热镀锌具有镀层均匀,附着力强,
使用
寿命长等优点。2、热镀锌钢管基体 与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。3、合金层与纯锌层、钢管基体融为一体,故其耐腐蚀能力强。
消防
主管的对接规范预埋管度锌
管可以焊接吗
答:
《工业金属管道工程施工规范》GB 50235中 要求,对 衬里
管道安装
时,不应进行施焊、加热、碰撞或敲打。而镀锌管,是一种带有衬里(镀锌层)的金属管道,所以不
能采用焊接
方式连接。镀锌管若
采用焊接连接
(通常指采用电弧熔焊的方式连接),焊接高温会破坏内部的镀锌层,使焊接部位失去防腐性能,并且无法在...
高层做
消防
栓
用电焊吗
?
答:
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当
采用焊接
法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。(5)有关
消防管道连接
方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。4.3.2 沟槽...
消防管道安装
是否必须用卡箍
连接
焊接可以吗
答:
明管使用卡箍,地下暗
管使用焊接
安装消防管道
答:
由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷红色油漆,输送消防用水。消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统
管道采用
内壁不防腐管道时,可
焊接连接
,但
管道焊接
应符合相关要求。自动喷水灭火系统管道不
能采用焊接
,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
消防管道安装
注意...
高层住宅楼配套
安装消防管道
的作用是什么?
答:
消防管道
一般要求 (1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统
管道采用
内壁不防腐管道时,可
焊接连接
,但
管道焊接
应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不
能采用焊接
,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰...
消防管道
一般在梁下多少米?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
消防
喷淋外线镀锌
管焊接
答:
当报警阀入口前
管道采用
不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,
可焊接连接
。铜管、不锈钢管应采用配套的支架、吊架。除镀锌钢管外,其他管道的水头损失取值应按检测或生产厂提供的数据确定。
喷淋
管道可以
直接
连接
到消火栓管道上吗?
答:
喷淋的
管道可以
直接
连接
到消火栓管道上。喷淋管道和消火栓管道均是
消防
喷淋系统的组成部分。喷淋管即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合
使用
。安装工艺流程:安装准备 → 干
管安装
→ 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒分层干支管、消火栓及支管...