住宅建筑剪刀楼梯问与
消防电梯
的
前室
合用时,合用前室的使用面积不得小于...
答:
【答案】:D 住宅建筑剪刀楼梯间
前室
共用时,前室的使用面积不小于6.0m2;与
消防电梯
的前室合用时,合用前室的使用面积不得小于12.0m2,且
短边
不得小于2.4m。
规范要求
消防电梯前室短边
不小于
2.4米
,但又不限电梯轿厢尺寸,有什么意 ...
答:
《建筑设计防火规范》(GB50014-2014)第6.4.3条明确“防烟楼梯间与电梯前室合用时,对于合用前室的使用面积,住宅建筑不应小于6.0平方米”,第5.5.28条明确“楼梯间前室或共用前室与
消防电梯前室
合用,合用使用面积不应小于12平方米,
短边
不应小于
2.4米
”。该规范主要是从消防疏散的角度来考虑...
什么叫做
电梯
的扩大
前室
?在什么时候设置?最小面宽是多少?
答:
2、梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。3、楼梯间的
前室
不宜共用;共用时,前室的使用面积不应小于6.0m²。4、楼梯间的前室或共用前室不宜与
消防电梯
的前室合用;楼梯间的共用前室与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不应小于12.0m²,且
短边
不应小于2.4m。
电梯前室
进深尺寸
答:
面积由建筑物性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当
消防电梯
和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的
短边
长度不宜小于2.5米。建筑设计防火规范 GB50016-2014...
消防电梯前室
,应符合什么规定
答:
2、
前室
面积 前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当
消防电梯
和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,而且前室的
短边
长度不宜小于2.5米。3、防...
公共建筑中
消防电梯
与楼梯的合用
前室
,面积和
短边
进深分别不应小于...
答:
②
前室
的使用面积不应小于6.0m2,前室的
短边
不小于2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,应符合本规范第5.5.28条和第6.4.3条的规定(与
消防电梯
间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2),③除前室的出入口、
前室
内设置的正压...
一般高层住宅
消防电梯
尺寸是多少
答:
电梯
空间的尺寸和载重量有关,标准的尺寸是2100*2200。比如1吨载重是
2.4
平方,高度不能低于2.2米。家用住宅电梯的尺寸比别墅的要重很多,因为楼层较高而且承载的人多,一般都按照1千公斤来计算的。家用住宅电梯有的用来搬运家具的,比如沙发等大物件。
消防电梯
和普通电梯的区别有哪些
答:
消防电梯
的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有
前室
,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。5. 消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,...
消防电梯
有什么作用
答:
消防电梯
的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有
前室
,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。5. 消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,...