55问答网
所有问题
当前搜索:
消防电梯前室净宽2米4
消防电梯
的设置要求是什么?
答:
3、
消防电梯
应当设有
前室
,前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
4
、消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于
2米
×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。5、消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。6、消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取...
高层住宅什么情况下,需要做
消防前室
?该怎么做?
答:
6. 不能自然采光和通风的楼梯间也需设置
前室
。前室设置的具体规定包括:1. 居住建筑或剪刀楼梯间前室面积不应小于4.5平方米(6.
2
.2.2条)。2.
消防电梯
间前室面积不应小于4.5平方米(6.3.3.2条)。3. 消防电梯间与楼梯间的合用前室,在居住建筑中不小于6.0平方米(6.3.3.2条)。4. ...
什么是
消防电梯前室
?
答:
消防电梯前室
指的是哪里 6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50m2;公共建筑不应小于6.00m2。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00m2;公共建筑不应小于10m2。6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的...
消防电梯前室
自然排烟时,可开启外窗面积不应小于多少
答:
开启外窗来或开口的有自效面积不应小于
2
.0㎡,合用
前室
不应小于3.0㎡。在大空间办公区域内应有自然的人行通道,通道的
宽度
应按火灾疏散时间和人员的数量计算确定,并不应小于1.4m,且连通至安全出口。 工作电梯在发生火灾时常常因为断电和不防烟火等而停止使用,因此设置
消防电梯
很有必要,其主要作用...
对于居住建筑而言,
消防电梯前室
使用面积不应小于( )m2。
答:
【答案】:B 建筑设计防火规范7.3.5说是
消防电梯前室
6m
2
。而6.4.3防烟楼梯间,防烟楼梯间前室公共建筑6m2,住宅4.5m2。但当二者共用时,则公共建筑不小于10m2,住宅不小于6m2,一定要知道二者区别,同样是
消防前室
,一个是消防电梯(规范7.3.5),一个是防烟楼梯间(规范6.4.3),再有一...
消防电梯
尺寸是多少,消防电梯尺寸设置有哪些要求?
答:
对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台
消防电梯
;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置
两
台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有
前室
,前室应设有...
消防楼梯间
前室
或
消防电梯
间前室是否可以开窗?
答:
采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:1、防烟楼梯间的
前室
或
消防电梯
间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗...
消防电梯
1、当不能天然采风和自然通风时,楼梯间应按本规范第9章的规定设置防烟或排烟设施,应按本规范第11章的规定设置消防应急照明设施;在楼梯间入口处应设置防烟
前室
、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与
消防电梯
间前室合用;前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0平方米,居住建筑不应小于4.5平方米;合...
消防
用窗的开启面积要求是多少?
答:
防烟楼梯间的
前室
或
消防电梯
间的前室可开启外窗面积不应小于2m合用前室可开启外窗面积不应小于3m2、靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2m3、长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2%4、需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%5、净空高度...