55问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室的设置规范
切除非
消防
电源是什么意思
答:
对于切断非消防电源,应当控制在着火的楼层或防火分区,局部发生火灾,没有必要将整座建筑内非消防电源全部切掉。其切断方式可以在
消防控制室设置
手动控制开关,在火灾状态下,首先联动或手动切断起火层的非消防电源,然后根据人员疏散情况和火灾蔓延程度,按楼层和防火分区的顺序依次切断相关部位的非消防电源。...
消防控制室
是不是必须要处于手动状态呢?
答:
不是必须处于手动状态,按照要求是必须处于自动状态,24小时有人值班。只是为了避免误报而自动启动设备才调到手动状态的,一般是为了应付检查才
设置
自动,平时都是手动状态。
消防控制室
必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,且每班工作时间不应超过8小时。GB 25506规定的消防控制室管理及应急...
消防
电气设备的启、停控制,需要既能自动控制又能手动直接
控制的
是...
答:
【答案】:C 参见《火灾自动报警系统设计
规范
》4.1.4消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应
消防控制室设置
手动直接控制装置。
消防
水池容积如何确定?
答:
但考虑到在区域或集中高压(或临时高压)给水系统的设计上这样做有一定困难。因此,本条规定
消防
水池取水口与被保护建筑物间的距离不宜超过1OOm。当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离仍须按
规范
要求保证,而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井...
写字楼(办公楼)
消防
安全管理标准细则
答:
(六)重点工种人员以及其他员工
消防
知识的掌握情况;(七)消防安全重点部位的管理情况;(八)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;(九)消防(
控制室
)值班情况和设施运行、记录情况;(十)防火巡查情况;(十一)消防安全标志
的设置
情况和完好、有效情况;(十二)其他需要检查的内容。防火...
关于防火门窗
设置
的要求,正确的是哪一项?( )
答:
【答案】:D A项,《建筑设计防火
规范
》(GB50016—2014)第6.2.1条规定,舞台上部的观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用乙级防火门。B项,第7.2.3条规定,剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用乙级防火门窗。C项,第6.2.7条规定,多层建筑内的
消防控制室
与其他部位的隔墙(耐火极限不低于2.0h)...
内蒙古自治区
消防
条例的第三章 火灾预防
答:
第十六条 城乡
消防
规划确定的公共消防设施建设用地,任何单位和个人不得擅自改变用途。确需改变的,应当另行确定符合
规范
要求的建设用地。第十七条 旗县级人民政府对城乡居民住宅密集区内建筑物耐火等级低且公共消防设施不适应防火灭火需要的,应当采取
设置
防火分隔、增设公共消防设施、住宅区配备灭火器材、保障...
消防
联动如何学习?
答:
一、概念介绍:消防联动系统是火灾自动报警系统中的一个重要组成部分。通常包括消防联动控制器、
消防控制室
显示装置、传输设备、消防电气控制装置、消防设备应急电源。消防电动装置、消防联动模块、消防栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件。GB50116-1998《火灾自动报警系统设计
规范
》对消防联动控制的...
火灾自动报警系统几种联动
控制的
安全可靠性
答:
笔者结合近几年来自己的工作实践,现就火灾自动报警系统出现的几种联动控制安全可靠性作简单的分析。一、
消防控制室
切断有关部位的非消防电源的方式现行《火灾自动报警系统设计
规范
》第6.3.1.8条规定:消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源切断方式可以人工切断,也可以自动切断。但在...
消防
安全出口疏散门应向疏散方向开启。
答:
消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度应不低于0.5lx,以确保能够清晰照亮走道、楼梯和其他疏散路线。
消防控制室
、消防水泵房、自备发电机房以及火灾时需要继续工作的区域,也应保证有足够的正常照明照度。安全疏散指示标志应
设置
在太平门顶部或疏散走道及其转角处,距离地面1米以下的墙面上。走道上的指示...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
73
74
75
76
涓嬩竴椤
72
其他人还搜