答:
空调新风机组
大口朝下,在封闭性相对较好的卧室,采用顶送风,顶排风安装方式,若家中有中央空调风管机,为了空调气流方向一致,考虑侧送风,即风口水平向前,通常情况下是送风口和排风口垂直朝下,这主要考虑避免室内新风和排风两股气流短路。空调即空气调节器。是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境...
变风量
空调
系统中回风管安装有何要求
答:
最小
新风
不宜超过总风量的35%~40%,否则会导致送风湿度过高。5.冷风的风量:按设计条件下最大冷负荷和大部分区域是全冷风运行(即不混合热风)确定,并考虑风机,风管的温升。还需考虑热风
阀
漏风温升。冷风管尺寸可按此风量。热风管面积可取冷风管面积80%,低速系统(风速不超10m/s)。二、定风量再热式双风道
空调
...
水冷空调
风机盘管排气口在什么位置
答:
风机盘管需接三根水管,最下面接到冷凝水盘上的是冷凝水,另外两根是接循环水的,下面那根为供水,上面那根为回水,风机盘管通常会设有手动放气,在回水接口处的那个旋转的小钮就是,上面通常会配有一小段透明的塑料管延伸到冷凝水盘出
组合
式空调
安装操作与日常保养
答:
5.定期检查
空调机组
电器设备和运输传动的润滑部分。 6.当机组停机时,若表冷器、加热器会处于0℃以下温度时,为了防止表冷器、加热器被冻裂,应排尽管内水,并关闭
新风阀
,或在管道内加入防冻剂,如乙二醇溶液。 排水程序: Ⅰ.关闭进出水管的阀门; Ⅱ.将机组回水管上的放气阀慢慢
打开
; Ⅲ.将机组进水管上的...
请问各位高人,几个关于暖通
空调
的
新风
系统的问题,
答:
1.最长采用的方案是新风+回风的方式,这样有利于节能,可以充分利用回风的温度和湿度;在过渡季节利用
新风阀门
和回风阀门连锁,全新风运行。当然也有用直流式(全新风)的,一般在组合式空掉
机组
内加全热交换器(转轮或板式),降低能耗,但要注意新风量要略大于排风量(10%)。2.风机盘管+独立新风。这...
组合
式空调
器类选型时必须注意的几点?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于组合式空调器类选型的相关内容,以供参考。1、向制造厂家提供组合
式空调机组
所需功能段的组合示意图。示意图上应注明所选机组型号、规格、段号、功能段长度、排列先后次序以及左右式方位等基本要求。2、组合式空调机组的操作面规定为:(1)送、回风机有传动皮带的一侧。(2...
新风机组
工作起来有什么特点?
答:
同时保证一定的
新风
量。
空调机组
通常主要是控制空调区域的温度湿度和空气质量等,空气处理过程一般比较复杂。
新风机组
和空调机组区别五:空调机组对于空气处理较新风机组在工艺上要相对复杂,所以空调机组多应用在不能安装风机盘管的大范围公共区域,而新风机组多配合安装有风机盘管的小范围空间使用。
空调机组
的选型,大家都需要注意哪些问题呢?
答:
混合式系统:空调器处理的空气由回风和
新风
混合而成。它兼有直流式和闭式的优点,应用比较普遍,如宾馆、剧场等场所的空调系统。现在市面上有很多
空调机组
生产厂家,建议想要购买这类设施的朋友,一定要仔细的考察之后再决定。我们建议各位商户选择品牌空调机组。这样不仅有专业人士为你提供更多空调机组的选型...
组合
式空气处理机组
全
新风
15000风量需要
多大
制冷量
答:
这个要根据你工程所在地的室外环境
空调
设计参数,比如干/湿球温度,大气压,相对湿度等来计算,环境不同结果差异很大的。若按成都气象参数计算:夏季:空调室外计算干球温度31.8℃ 空调室外计算湿球温度26.4℃ 平均室外风速1.2m/s,大气压力948hPa 夏季通风室外计算相对湿度73 室内要求:干球温度22℃ ...
集中
式空调
系统全年运行调节自动控制过程是怎样的?
答:
集中
式空调
系统全年运行调节自动控制一般分为四个调节阶段。第一阶段:调节一次加热器的加热量,喷循环水,并保持最小新风量。第二阶段:逐渐开大
新风阀门
,关小回风阀门,并喷出循环水。第三阶段:调节喷水温度,将新风阀门全开。第四阶段:调节喷水温度,保持最小的新风量。