答:
钢筋
混凝土灌注桩
试块留置
规范
从什么时候开始? 从什么时候开始?这话问题让我一头雾水! 试块的制作应从商品砼运输车的中间1/3的砼里取样。 国标地基验收规范要求留置数量是一根桩一组 行标
桩基
技术规范要求留置数量是一个台班一组 混凝土灌注桩桩位出现偏差大于规范后怎么办 增加承台钢筋的办法...
水下
C25
混凝土
强度要求、钻孔
灌注桩
取芯强度不达标解决方法
答:
按照GB50010-2010《混凝土结构设计
规范
》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),fcuk表示。3、
灌注桩
系是指在工程现场通过机械钻孔、钢管挤土或人力挖掘等手段在地基土中形成桩孔,并在其内放置钢筋笼、
灌注混凝土
而做成...
灌注桩混凝土
坍落度控制在什么范围内
答:
水下混凝土
的灌注“塌落度宜为180-220mm”,
水桩
的话,塌落度控制在200~220。坍落度的大小是以满足所采用的施工工艺要求来确定的。比如,直卸或人力斗车转卸:6~10cm,泵送:12~18,水下:16~22,自流平大于22,且对扩展度有要求等挖孔
灌注桩
-如果地下水渗量满足要求时,使用5~8cm即可。测试方法...
水下混凝土
的
灌注
方法?
答:
其原理混凝土拌和物是在一定的落差压力作用下,通过密封连接的导管进入到初期灌注的
混凝土下面
,顶托着初期灌注的混凝土及其上面的泥浆逐步上升,形成连续密实的
混凝土桩
身。导管法施工技术要求非常严格,为使
水下混凝土灌注桩
施工质量得以保证,必须要从施工设备、混凝土配制、灌注等几方面加以控制,以提高水下...
钻孔
灌注桩
施工中灌注首批
水下混凝土
时,导管埋深应不小于( )m。_百度...
答:
【答案】:C 2021 P363 / 2020 P358 / 2019 P360 八。
水下混凝土灌注
和桩身混凝土质量问题(一)
规范
规定,灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m,初灌时导管首次埋深应不小于1.0m。
水下
浇筑
混凝土
的施工要点是什么?
答:
对于相同标号之间水泥活性的变异,是通过胶砂强度试验的快速测定,根据水泥活性结果予以调整混凝土的配合比。水泥、砂、石子各性能指标必需达到
规范
要求。2、
水下混凝土
的配合比:水下混凝土的配合比应符合JGJ94《建筑
桩基
技术规范》、《水下混凝土施工规范》(DL/TS144--2001)等的规定。混凝土的配合比必须...
桩
基础必须一次性浇注完成在那本
规范
?
答:
以《公路桥涵施工技术
规范
》(JTG_T_F50-2011)为例,“8.3.5
灌注水下混凝土
灌注水下混凝土的搅拌机能力应能满足桩孔在规定时间内灌注完毕。灌注时间小得长于首批混凝土初凝时间。若估计灌注时间长于首批混凝土初凝时间,则应掺入缓凝剂。”通常分次浇注的大面积或大体积混凝土,也是要考虑结合部位...
灌注桩水下混凝土灌注
的质量控制要求有那些
答:
【关键词】
灌注桩
;
水下混凝土
;质量控制 桩是基础中的柱形构件,其作用在于穿过软弱的压缩性土层,把
桩基
座落于更硬或更密实或压缩性较小的地基持力层上。各桩所承受的荷载通过桩身和桩侧土的摩阻力及端桩土的抵抗力将荷载传至桩周围的土层中。桩基础具有承载力高、稳定性好、沉降量小而均匀、耗材少...
桥梁钻孔
灌注桩水下混凝土
的灌注有哪些要求
答:
1. 钻孔
灌注桩水下混凝土
施工易出现的问题 (1)导管漏水、导管埋入混凝土太深,混凝土含砂率偏小、和易性欠佳等因素,可能造成导管的堵塞,导致浇注中断,若重新灌注浇注时,则混凝土内存在浮浆夹层,造成断桩。(2)护筒外壁冒水,引起地基下沉,护筒倾斜和位移,使桩孔偏斜,无法施工。(3)孔壁坍塌,施工...
灌注桩水下混凝土
强度设计等级为C30,试块评定要C35,是那本
规范
要求的...
答:
按C30进行评定。
水下混凝土
和普通混凝土相比,最大的区别就在于必须具有很好的流动性、粘聚性、保水性,所以它的坍落度和砂率都比较大(坍落度一般在180~210mm之间)。为了确保混凝土强度,按照水胶比不变的调整原则,必须在增大坍落度和砂率时增加胶凝材料用量,所以一般都按C35进行生产,按C30进行评定。