答:
即,显示仪表的量程范围要和检测仪表的量程范围配合一致,这就能准确显示检测的量。如果你后续要接入的DCS或PLC,那么你可以直接接在它们的
模拟量
输入模块的端子,任何DCS或PLC的输入模块(除了热电偶、热电阻外)都是接受
4
-
20mA的
电流信号。这是你只要将在DCS或PLC中,将模块的显示量程设定到和检测仪表...
松下PLC
模拟量
问题!
4
~
20mA
对应的数字量是多少?
答:
1、
4
~
20MA
0~13107 -10V~10V -32768~32767 -20~20MA -16384~16383 所有的PLC对于线性转换方式相同,对于非线性元件,如温度,处理方式不同,目前所有的PLC的
模拟量
都是采用16位。2、运算过程中均为16位的整数方式,因此自然可以比较,不局限于松下,对于所有的日系与欧系甚至于美系的P...
4
毫安电流对应的pc
模拟量
。数字量是多少?
答:
5530-27648。编程中
4
-
20mA
,对应数字量为5530-27648。
模拟量是
指变量在一定范围连续变化的量。也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
咨询一下,西门子PLC 300的
模拟量4
-
20mA
,对应的数字量是0-27648,还是对 ...
答:
对应0-27648。如果是
4
-
20ma
,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530).
模拟量
模块有是拨式设置,就是模块的侧面有4个选项,选择你期望的信号。有些是软件设置,在模拟量模块的硬件组态里选择 ...
传感器输出
4
-
20mA
信号到PLC中,PLC需要怎么做才能把这个信号显示在上位...
答:
变换后工程下值设为0,上限=1.0 (浮点型变量)。这样显示压力就会与现场压力表一致了。需要知道所使用的
模拟量
模块的分解范围(不同PLC的分解精度不一样)欧姆龙的CH1H时
4
-
20MA
对应0-6000 使用PLC的标定指令(SCL)相当与一个函数Y=KX+b的求解指令 只需要把0-6000的数值转化到0-1MPA范围内 ...
4到20ma模拟量
转换公式
答:
4到20ma模拟量
转换公式如下:数字量,当前值364,则按2100最大来算,是364/2100 = 17.3% 对应的模拟量应该是 5*17。3%=0.86V,用万用表量下输出,看是否是0.86V,如果不是,则PLC模块坏掉。一般对于正负10量程,超过0点,用计算得到的数减去10,就是对应的正行程。低于0点,用10减去换算出的...
4
~
20mA
电流型
模拟量
如何转成数字量
答:
通常加250欧的电阻,转换成1~5V的电压,用来测量,测量时用AD转换器就行,但是长距离传输不适合用电压传输,因为导线长了,压降大,传过来就不准了,这就是为什么工业上都用
4
~
20mA
电流信号来传输,而不直接传输电压信号
电流信号(0-
20mA
)与电压信号(0-10V)信号传输的特点是什么?
答:
因为电压传输信号,接受端必须呈现高阻抗,这样导线才不会产生压降,电流传输则相反,输入阻抗越高,越容易受到干扰。(2)变送器的传统输出
直流
电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-
20mA
、
4
-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输
模拟量
。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。 采用...
电流信号(0-
20mA
...而不是2到10V。电流
模拟量
却可以输出
4到20mA
?
答:
4
mA以下的电流太小了,容易被干扰。而且很多4-
20mA的
两线制仪表,4mA以下电流是仪表变送器用电。电压变送器比较简单,但很容易受电磁干扰。现在一般用4-20mA的电流变送传感器