简单的理解就是给变频器一个
4
-
20MA
或0-10V的可调节范围的信号,变频器接收到这个可调节范围的信号后,根据这个信号范围对应的频率进行相应调节使变频器对电动机输出一个频率可调节电源,来改变电ji 转动速度
4到20ma模拟量
转换公式是什么?
答:
4到20ma模拟量
转换公式如下:数字量,当前值364,则按2100最大来算,是364/2100 = 17.3% 对应的模拟量应该是 5*17。3%=0.86V,用万用表量下输出,看是否是0.86V,如果不是,则PLC模块坏掉。一般对于正负10量程,超过0点,用计算得到的数减去10,就是对应的正行程。低于0点,用10减去换算出的...
plc的4个输出分别代表什么意思啊?
答:
所谓
模拟量
即
4
-
20mA
或0-10V的电流或电压信号,输入到DCS中,经过变换,还原出原来的值,比如电流值到DCS中显示出来;电流互感器二次值(5A)经过电流变送器转换成4-20mA信号(5A对应20mA),输入到DCS机柜,经过转换,在DCS中显示实际的电流值。2、DI:数字输入信号(digital input)所谓数字信号,及高...
4
-
20mA的是模拟量
输出,那数字量输出是什么样子的呢~请教!!
答:
数字量就是简单的开和关,就是说连接和断开两种状态。数字量一般用在开关控制或简单的状态显示,比如灯的亮与灭就是一个开关量 脉冲也是开关量
4到20ma模拟量
转换公式
答:
4到20ma模拟量
电流源和0~10V电压源的模块是同一个么...
答:
是呢,只是在软件配置里面,可以选择
4
-
20mA
或者0-10V
如何将远传压力表输出的电阻信号变送为
4
-
20mA模拟量
信号?
答:
外接10V电源即可。K:B。热电阻类型:CU50(-20-100℃)、CU100(0-100℃)PT100(0-150℃)PT100(0-200℃)PT1000(0-400℃)。热电偶类型:信号转换器。产品型号:SOC-RA-1、SOC-TA-1、SOC-RA2-2、SOC-TA2-1。产品功能:热电阻、热电偶温度信号隔离后转换成标准
直流
电流信号输出,同时可分两路...
请问变送器跟PLC
模拟量
输入模块怎么接线,指导下,谢谢!
答:
以7KF02模块为例,传感器直接接到M0+和M0-中,前提是模块的量程卡调整到两线电流位置。变送器的传统输出
直流
电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-
20mA
、
4
-20mA等,目前最广泛采用的是用4~20mA电流来传输
模拟量
。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。采用电流信号的原因是不容易受干扰。
两线制变送器怎么区分有源和无源信号?
答:
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准
模拟量
电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的标准模拟量电信号是用
4
~
20mA直流
电流来...
plc如何处理电流信号的???即如何处理
4
mA
到20mA
的电流信号
答:
通过模数转换,把
模拟量
信号转换为数字量信号。
4
-
20mA
信号进入PLC的AI(模拟量输入端口)通道后,首先被串接于通道的一只250欧姆高精度电阻转换为1-5V的电压信号,然后经过模数转换器转换为一定位数的数字量信号,模数转换器的位数表示转换后数字量的精度,加上符号位之后通常如12位的精度小于1/1000,16...