电缆在穿管时对管内导线有无要求?
答:
除专用接线盒内外,导线在金属
槽盒
内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。电力工程电缆敷设规范
安装
施工:电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件...
一般情况下电缆排管、电缆
槽盒
、电缆沟三者造价哪个高?
答:
一个工程是使用电缆排管、电缆
槽盒
、或电缆沟应该是根据环境条件、
安装
位置、美观或隐蔽效果来确定,有些敷设三种方式可能都要用到,考虑造价的因素应该不是主要的。如果是主干电缆则更多是考虑安全因素。
什么叫工程
安装
材料
答:
1、各种电缆、电线、母线、管材、型钢、桥架、梯架、
槽盒
、立柱、托臂、灯具、及其开关、插座、按钮等均为材料。2、低压开关、保险器、杆上避雷器、各种避雷针、各种绝缘子、金具、电线杆、铁塔、各种支架等均为材料。3、各种小型装在墙上的照明配电箱、0.5千伏安照明变压器、电扇、铁壳开关、电铃等...
梯架、托盘和
槽盒
支架
安装
要求包括( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。梯架、托盘和
槽盒
支架
安装
要求:(1)建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。(3)采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在...
建筑电气工程施工质量验收规范
答:
7、柴油发电机组安装 7.1、主控项目 7.2、一般项目 8、UPS及EPS安装 8.1、主控项目 8.2、一般项目 9、电气设备试验和试运行 9.1、主控项目 9.2、一般项目 10、母线
槽安装
10.1、主控项目 10.2、一般项目 11、梯架、托盘和
槽盒安装
11.1、主控项目 11.2、一般项目 12、导管敷设 12.1...
建筑电气工程施工质量验收规范规定,对有防护等要求的变压器,在其高压或...
答:
本规范共分25章和8个附录,主要内容包括总则,术语和代号,基本规定,变压器、箱式变电所安装,成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装,电动机、电加热器及电动执行机构检查接线,柴油发电机组安装,UPS及EPS安装,电气设备试验和试运行,母线
槽安装
,梯架、托盘和
槽盒安装
,导管敷设,电缆敷设,...
安装
预算桥架算量
答:
数量*单价。按M走。
玻璃钢电缆支架
安装
一个距离是多少
答:
玻璃钢电缆电缆支架就是支承电缆的作用支架的大小\间距是根据电缆大小\根数来确定的.如果只有一层支架连接电缆沟壁的两侧,电缆在上面敷设;按图施工,大在下,小在上,排列整齐,按要求绑扎,首尾标签,便于维修应该没有问题.电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m...
梯架、托盘和
槽盒
垂直
安装
的支架间距( )。
答:
【答案】:C 本题考查的是供电干线及室内配电线路施工技术要求。梯架、托盘和
槽盒
水平
安装
的支架间距宜为1.5~3m;垂直安装的支架间距不应大于2m。