答:
断路器整定值
是指断路器整定的动作电流.比如一个断路器额定电流是200A,即In=200.一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A时,断路器会在一定时间后分闸(具体的分闸时间参照断路器的电流时间曲线).另有一个电流是短路保护电流Isd.可整定的...
断路器
的短路保护电流
整定值
是
怎么
回事?
答:
一般我们选择短路器是
断路器
的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。整定电流所指的是断路器瞬时脱扣
器整定
电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
原装抽屉式
框架断路器
Ir是什么意思
答:
Ir代表的是长延时过载保护。Ir是
断路器整定
正常工作过流
整定值
,也叫长延时脱扣电流。因为一般负载的离散性,正常工作电流不一定和设备标称电流一致,正常工作电流I一般根据负荷来确定,过流根据正常工作电流I来确定。一般开关不能长期工作在过流情况,因此一般Ir取In的几成到1不等。
框架
式断路器又称为...
用于电动机保护的低压塑壳
断路器
瞬时动作电流值的
整定
原理是啥?
答:
由于电流的突然变化,会感应一个反向的非周期分量电流,会在半个周期10ms后达到最大值,也就是说,电机直接起动时,第一个半波的有效值可达到2倍的周期分量,对于直起5倍的电机,在第一个半波的有效值可达到10倍。保护电机的
断路器
,瞬时动作
整定值
取电机直起倍数乘以2~2.5....
断路器
脱扣电流
设定
答:
断路器
的脱扣器型式有过电流脱扣器、欠电压脱扣器、分励脱扣器等。过电流脱扣器还可分为过载脱扣器和短路(电磁)脱扣器,并有长延时、短延时、瞬时之分。过电流脱扣器最为常用。过电流脱扣器其动作电流
整定值
可以是固定的或是可调的,调节时通常利用旋钮或是调节杠杆。电磁式过流脱扣器既可以是固定的...
低压
断路器
对电动机的保护
怎么整定
?
答:
所以对于动作时间较快的
断路器
,动作值为直起倍数再乘以2~2.5;3、短延时也是要躲过尖峰电流,动作电流取电机直起倍数乘以1.2,动作时间有200、400、600ms,按前后选择性要求选择;4、长延时主要做过负荷保护,按照电机额定电流乘以1.1
整定
,动作时间成反时限特性,电流越大,时间越短。
请问
框架断路器
,
整定
电流1400,该选多大的框架。
答:
1600A 或2000A 的即可
10kv真空
断路器
调节
整定值
的接线图
答:
JB/T3855-2008《高压交流真空
断路器
》。DL/T403-2017《高压交流真空断路器》。如图所示:这里需要说明:IEC标准中并无与我国JB3855相对应的专用标准,只是套用《IEC56交流高压断路器》。触头开距小,10KV真空断路器的触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。燃弧...
电流
整定值
和短路短延时整定值各是什么意思?
答:
tr是过载长延时整定的时间。有
框架
等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。Isd是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd
整定值
时...
什么是漏电
断路器
的漏电
整定
电流值
答:
整定值
是
设定
的漏电电流值,是一种漏电保护。漏电
断路器
漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不...