55问答网
所有问题
当前搜索:
柱箍筋只有一个间距
柱箍筋间距
150,加密区间距为多少
答:
框架结构柱子非加密区
箍筋间距
为加密区的箍筋间距的2倍或不超过2倍。
柱子的箍筋
,首先应按框架结构的基本抗震构造措施规定算出并确定加密间距。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子的端部和每层梁的两端都要进行加密。抗震等级为一级时,加密区长度为2...
地梁
箍筋
多远
一个
答:
4、当搭接钢筋受压时不应大于主钢筋直径的10倍,且不大于200mm.在支座中心向跨径方向长度相当于不小于一倍梁高范围内,
箍筋间距
不宜大于100mm;5、近梁端第一根箍筋应设置在距端面
一个
混凝土保护层距离处,梁与梁或梁与
柱
的交界范围内可不设箍筋;靠近交接面的一根箍筋,其与交接面的距离不宜大于50...
规范中:框架
柱
承台
箍筋间距
多少
答:
你说的是
柱
筋锚入承台内部分的
箍筋
吗?
间距
500一道,不小于2道。
剪力墙墙
柱
的
箍筋
加密区
间距
怎么确定
答:
加密区
箍筋间距
是不加密区箍筋间距的一半,
柱子的
净高=层高-大梁高度。加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。连接各墙的梁,随...
梁
箍筋
的加密区长度是多少,
柱
的箍筋加密区长度是多少?
答:
中间层:一、柱纵筋
1
、KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 二、
柱箍筋
1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区
间距
+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下:1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取...
柱子
钢筋
箍筋
拉钩可否隔一拉一施工放置
答:
可以啊 隔
一个
没问题的,因为是浇筑 只要主题不走形就没问题
独立基础
柱子箍筋
在基础内几支箍?
答:
独立基础上可设置三
柱箍筋
。超过基础后,箍筋必须按设计要求分为加密区和非加密区。致密区域之间的
间距
为10cm,非致密区域之间为20cm
什么是
箍筋
肢距?
答:
箍筋
肢距指的是构件上的多肢箍,在同
一个
截面里(即同一个面上的箍),肢与肢之间的距离。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.3.4-3 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
在基础内的第一根
柱箍筋
到基础顶面的距离是多少
答:
但是柱子插在基础内的那一段,一般不用加密,只要按照构造要求做就行。但是柱子出基础顶面一段大约柱子高度的
1
/3范围内,一般都有加密,因为这一段是主要承受剪切力的地方,构造也有要求需加密。独立基础内框架
柱箍筋
不需要加密。布置要求如下:不少于两道封闭的矩形箍筋,
间距
不大于500毫米,第一道箍筋...
框架
柱
拉筋
箍筋
间距
不一样怎么设置
答:
方式2:柱属性中不输入箍筋的信息,在属性的“截面编辑”下拉选择“是”,就可以用界面下方编辑内外箍筋或拉筋规格,在“钢筋信息”中输入相应的钢筋信息,分别画外筋、内箍或拉筋,图片
1
外筋,图片2拉筋(因当
柱箍筋
的画规格信息不同时,界面就不显示,故分两个图片),汇总计算后就可以对应的计算了...