55问答网
所有问题
当前搜索:
柱箍筋肢距要求
按照抗震
要求
,
柱箍筋
加密区的
箍筋肢距
的规定正确的是( )。
答:
柱箍筋加密区的箍筋肢距,
一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm
。
求助,框架
柱
中
箍筋肢距
为多少
答:
GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.3.7-2-2)条,
一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时
,除底层柱下端外,最大间距应允许采用150mm;...(略)第6.3.9-1条,柱箍筋加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级...
...时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及
箍筋肢距
的
要求
答:
根据《建筑结构抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.3.9 -2柱箍筋加密区的箍筋肢 距,
一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm
,四级不宜大于300mm。至少每隔 一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并 钩住箍筋。
箍筋
的
肢距
是什么?净间距又是什么?
答:
一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时
,除底层柱下端外,最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。
梁上
柱筋肢距
是多少
答:
根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,
一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300
。根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋。
有人知道关于
柱子箍筋肢
数怎么确定
答:
箍筋肢数受柱子加密区体积配箍率计算控制,且应符合规范的框架结构基本抗震构造措施规定的肢距控制,且与纵向钢筋的数量有关。肢距见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.3.9 -2柱箍筋加密区的箍筋肢距,
一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm
,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个...
抗震设计时框架
柱箍筋
设置九大问题?
答:
01 抗震设计时框架柱箍筋设置有哪些?1、箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;2、箍筋加密区的箍筋肢距:
一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值
,四级不宜大于300mm.每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋...
柱
中
箍筋
的配置不符合
要求
答:
(5)柱箍筋加密区内的箍筋肢距:
一级抗震等级不宜大于200mm
;二、三级抗震等级不宜大于250mm与20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。另外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或者拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并且勾住封闭箍筋。(6)在柱箍加密区外,箍筋的体积配筋...
箍筋肢距
是多少?
答:
箍筋肢距指的是构件上的多肢箍,在同一个截面里(即同一个面上的箍),肢与肢之间的距离。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.3.4-3 梁端加密区的箍筋肢距,
一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值
,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
关于框架
柱箍筋
加密的规范规定
答:
《砼规》11.4.14和11.4.15 第11.4.14条 框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:
一级抗震等级不宜大于200mm
;二、三级抗震等级不宜大于250mm和...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
构造柱箍筋间距
框架柱箍筋最小间距是多少
柱箍筋肢数要求
抗震柱箍筋间距距是多少
箍筋间距要求详见表
柱子的箍筋面积间距
柱箍筋肢距如何满足振捣要求
箍筋间距是多少
柱子在承台内部箍筋间距一