55问答网
所有问题
当前搜索:
柱子箍筋间距
暗柱核心区
箍筋间距
是多少
答:
梁:主次梁节点部位,弯起钢筋部位需至少加三道箍筋且按加密方式加设,间距小于等于100mm柱:若
柱子
为短柱(虽然该情况不多,但也不排除有此情况设计)即(柱高)/(矩形截面长边长度)小于等于4,则全部箍筋需要加密。暗柱是墙肢的边缘构件,构造边缘构件的
箍筋间距
见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》...
基础伐板内的
柱子箍筋间距
是多少?
答:
根据18G901-3图集要求,基础筏板内
柱子箍筋间距
≤500且不少于2道封闭箍(非复合箍)
箍筋
绑扎
间距
在规范哪里查下
答:
统一设置是在计算设置中,如果想修改个别柱就在柱的计算设置中修改。构件净长度/(箍筋个数-1)=间距。根据规范要求,绑扎箍筋的间距允许偏差可在±20mm的范围内,这可以通过钢尺来进行测量,在测量时需连续检测三档,然后取最大值即可得到间距的数值。
柱子箍筋间距
规范允许的要求的问题,这个问题我们可以...
框架
柱箍筋
有两种钢筋时的表示方法
答:
区分内箍和外箍。示例:8@150(外箍)、8@100(内箍)。
箍筋
表示方法:⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区
间距
100,非加密区间距200,全为双肢箍。⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。⑶ φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为...
单层独立承台上插
柱箍筋间距
多少?
答:
柱插筋的
箍筋间距
不得大于500且不宜少于两道(复合箍筋只要外箍)。见11G101-3图集59页构造一大样、构造二大样。
框架柱内
箍筋
大小(非直径和
间距
)有何要求?
答:
浇筑混凝土后柱钢筋位移,这是通病。一般位移处理,凿开位移钢筋周边混凝土,尽量在已浇筑的混凝土内将钢筋按1:6(水平:竖向)打弯进行较正,如打弯有困难或确实位移较多时,在下部另行植筋,然后将位移钢筋打弯后与此钢筋焊接。总之不建议调整
箍筋间距
或大小,因为框架柱中枞筋跟箍筋结构受力完全不一样,...
梁'柱的
箍筋
允许偏差是多少?
答:
梁柱的箍筋允许偏差是2cm。取10倍间距,最大的允许偏差仍然是2CM。测量的数据在1480—1520之间为合格。不过,按规范“绑扎
箍筋间距
”允许偏差20mmd 检验方法为"钢尺量连续三档,取最大值。
箍筋间距
大概是多少
答:
应该是
箍筋
直径不应小于较大主筋直径的0.25倍
间距
不应大于较小主筋直径的5倍,且不应大于100mm. 好像钢筋规范上有
钢筋工:一个
柱子
里一个方向
箍筋间距
100一,另一个方向150怎样套箍筋?
答:
箍筋间距
指的是相邻箍筋层之间的距离,其在同一情况下是个定值,不会一边是100,一边是150的。应该是识图错误,实际上表达的意思是加密区箍筋间距100,非加密区箍筋间距150。
基础伐板内的
柱子箍筋间距
是多少
答:
基础板面起步50mm,板面下100mm,
间距
不大于500,数量不少于两道。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
箍筋间距规范要求
地梁箍筋间距一般取多少
箍筋全高加密为100
混凝土柱箍筋间距规范